新帖!四线还是五线?
chinashijitan
2012年11月19日 09:58:01
只看楼主

有一多层楼,属于独立建筑,由另外一幢建筑物的地下变配电室供电,请问此处是采用四线制供电,还是五线制供电?依据是什么? 与车库相连的高层呢?[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2012-11-19 11:25 编辑 ]

有一多层楼,属于独立建筑,由另外一幢建筑物的地下变配电室供电,请问此处是采用四线制供电,还是五线制供电?依据是什么?
与车库相连的高层呢?


[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2012-11-19 11:25 编辑 ]

ad.jpg

免费打赏
electricity
2012年11月20日 21:59:53
12楼
1.楼主的条件其实说的不全面。很多人的帖子就是把问题简单一说,其实问题的背景还有很多呢。

2. 关键是很多人总想找到一个什么规范里面的那句话,正正好好的符合自己的情况。不一样都有这种情况的!规范是一个高度总结的技术语言,很多时候是需要你在理解技术的情况,需要“引申,发展”,才能使用的。
回复
courageme
2012年11月21日 16:33:20
13楼
高层的用TN-S(三相四线制)系统,多层的用TN-C-S(三相四线制)系统,同样是三相四线制;为区别,TN-S为三相四芯,TN-C-S为三相五芯。

这里解释下,低压配电系统相对于用电单位而言,而不是变电所的系统形式。
回复
muyuyao
2012年11月21日 17:43:19
14楼
高层的用TN-S(三相四线制)系统,多层的用TN-C-S(三相四线制)系统,

----------不可一概而论!!!

同一配电室,既带高层,又带多层的话,那小区配电室该采取什么系统???!!!
回复
electricity
2012年11月21日 19:19:12
15楼
muyuyao 很执着啊,关键是你如何判定这个事情,肯定是有各种答复。
回复
qiyueshi789
2012年11月23日 15:52:13
16楼
看了你发的图后 肯定是五线
回复

相关推荐

APP内打开