消防立管可以用PP-R管吗?
a20070320
a20070320 Lv.2
2007年07月20日 14:14:51
只看楼主

我最近的一个工地上用了PP-R管为PP=R管,甲方对此提出质疑,不知道是不是有规范规定不允许使用PP=R管做消防管,请各位帮我讨论一下.

我最近的一个工地上用了PP-R管为PP=R管,甲方对此提出质疑,不知道是不是有规范规定不允许使用PP=R管做消防管,请各位帮我讨论一下.
免费打赏
小小法师
2007年07月20日 14:44:10
2楼
消防立管肯定不能用塑料管,一般采用镀锌钢管。
回复
wzjzaz
2007年07月20日 15:36:16
3楼
我个人认为PPR管不能做消防立管,一般采用金属管道
回复
jiwenbo_jim
2007年07月20日 18:14:32
4楼
不能用,防火要求,着火后,消防管道烧坏了,怎么灭火??
回复
zzx1354
2007年07月23日 10:38:30
5楼
不能用的
一般消防管道采用镀锌钢管
回复
灬天蝎乄
2007年07月23日 11:05:06
6楼
没有用过,应该不符合要求
回复
清晨的风
2007年07月30日 16:59:14
7楼
不能用的
一般消防管道采用镀锌钢管
技术措施上有介绍!
回复
tonny312
2007年07月30日 22:44:44
8楼
不能用,消防管道按照不同压力等级,可以采用无缝钢管,镀锌钢管等,从来没有看见用PP-R的!
回复
r51372899
2007年07月31日 09:19:44
9楼
不能用因为用塑料管当发生火灾时管道容易破坏
回复