已知负荷14KW,温差10度。求20管径合适否。顺便把过程写下,我不知道怎么求流速。。。
已知负荷14KW,温差10度。求20管径合适否。顺便把过程写下,我不知道怎么求流速。。。
2楼
怎么还没人帮忙呀,我着急呀。
回复
3楼
流量G=0.86*14/10=1.2t/h,如果用内径是20的管负担这么大流量是不行的。流速约1.06m/s,比摩阻约1000Pa/m。
回复
4楼
流速等于14*860/1000/10/3600/3.14159/0.0001=1.06m/s.确实太大了点,至少要选用25的管子.
回复
5楼
答案是可以的,为了节能三,管径20可以勉强用,师父说了.谢谢大家的意见,我会拿给师父看的.
回复
6楼
14*0.86/10=1.26t/h
回复