看“原创精华 » 插座如何配线?”后的疑问
wing19751002
2012年11月18日 23:21:16
只看楼主

看到该贴里提到插座按100W/个算,有的是说按200W/算,但是在应用中我的疑问是,现在有很多的大功率电器如电磁炉、微波炉、空调、功放等,难道要一个断路器一路来控制吗?一个插座的标称电流就是10A、15A了啊.请各位指教!!

看到该贴里提到插座按100W/个算,有的是说按200W/算,但是在应用中我的疑问是,现在有很多的大功率电器如电磁炉、微波炉、空调、功放等,难道要一个断路器一路来控制吗?一个插座的标称电流就是10A、15A了啊.请各位指教!!
免费打赏
怂糖糖
2012年11月19日 09:01:46
2楼
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第8.0.5条,插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。
回复
电气交流
2012年11月19日 09:19:06
3楼
一般住宅插座就是10A,按100W考虑,并不是说只能接100W的设备。

住宅插座回路现在都是4mm2的线+20A
回复
电气交流
2012年11月19日 09:26:46
4楼
住宅插座回路现在都是4mm2的线+20A的微断