新高规6.3.2.4条说:梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径应增大2mm。请问:这个梁端怎么理解?如果是多跨梁,是指每一跨的两端,还是在指整根梁的两端?如果理解不同,对配筋会有很大影响啊。这还是个强条。恳请大家发表一下自己的看法吧。

新高规6.3.2.4条说:梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径应增大2mm。请问:这个梁端怎么理解?如果是多跨梁,是指每一跨的两端,还是在指整根梁的两端?如果理解不同,对配筋会有很大影响啊。这还是个强条。恳请大家发表一下自己的看法吧。
jiegouxiaosheng
2012年11月18日 23:02:05
2楼
每一跨的两端
回复
一号楼梯
2012年11月19日 09:37:58
3楼
每一跨的两端
回复
無畏
2012年11月30日 12:55:04
4楼
每一跨的两端