我做了个工程,审图意见下来说空调插座最好选用D型断路器,我问他为什么,他让我看插座的特性曲线,搞不明白,请各位大侠指教。
我做了个工程,审图意见下来说空调插座最好选用D型断路器,我问他为什么,他让我看插座的特性曲线,搞不明白,请各位大侠指教。
2楼
估计他让你看的是微断的特性曲线,主要考虑瞬动问题,否则开关合不上。
回复
3楼
空调开启时瞬间电流较大,C型断路器会很容易误动,建议使用D型断路器。可以看看产品介绍,里面有详细的介绍及两者对比
回复
4楼
请讲清楚是中央空调还是分体机,中央空调不单要选用D型开关,在考虑变压器安装负荷选取时也要考虑启动电流的问题,如500KVA变带单台主机时可能要在启动是并联2台变——总之都是因为主(压缩)机启动电流大的需要,当然现在有变频启动,但一般是几台主机中的1台为变频(主要考虑成本问题)作为冷量的调节作用;
如果是普通住宅的分体机,一般不考虑用D型开关,主要考虑减少定货型号,也是处于成本考虑。只需要开关整定值放大一级即可,也就是作为个体(空调负荷)回路不考虑线路的过载保护(放大一级不影响短路保护)。
我通常的选型:2.5P及以下的,选20A/2P,线用3X4mm,3P,5P一般为20A/3P,线用5X4mm遇到3P的单相空调选25A/2P,线用3X4mm(单相负荷25A可选用4mm导线)。
回复
5楼
回复