砖混洞口输入问题
sainteagle
sainteagle Lv.2
2007年07月19日 22:00:04
来自于PKPM
只看楼主

砖混主要是抗剪问题,因此偶觉得洞口宽度对了就成,洞口高度随便输一个就好,请问是不是这样?

砖混主要是抗剪问题,因此偶觉得洞口宽度对了就成,洞口高度随便输一个就好,请问是不是这样?
免费打赏
wubaiyuexpress
2007年07月19日 22:16:05
2楼
我觉得是这样的,我也比较过,感觉应该是高度没有什么关系,抗震主要是墙体的抗剪。
回复
gbtuzhixiazai01
2007年07月21日 10:52:10
3楼
洞口高度和建筑的商量一下就ok了啊
回复
maogouciwei
2007年11月29日 09:20:06
4楼
这个不行吧,因为还有一个就是自重,若果你洞孔尺寸不准确,那么建筑本身重量也就不准确了,算出的基础也就不准确,虽说不是很大影响,但结构不是儿戏,不能忽略这个因素。我在设计院工作,走模时连洞口底部标高都准确输入了,这样可以在3D模上检查出错误与否!!意见而已。。。。。。。。仅供参考。。。。。。
回复
jianzhuxiehui
2007年12月12日 16:50:19
5楼
肯定不行了,看看抗震的教材吧,结构层洞口上下有墙体的话,是要参与计算的。
回复
nijiwogun
2010年04月28日 16:38:26
6楼
不行
回复
dingsanfu
2010年04月29日 10:33:47
7楼
建模时洞口边墙宽度要满足抗规要求,否则要采取措施.
回复
beilei25
2010年04月29日 15:02:36
8楼
洞口还是尽量准确吧,软件计算很容易出错的
回复