共用接地体电阻值
wengpeng
wengpeng Lv.6
2004年10月12日 14:39:04
来自于防雷减灾
只看楼主

多层住宅中有防雷、供电、有线电视、电话、网络系统,采用共用接地,接地体电阻值为4欧姆,却常被图纸审查的提出来,说违反JGJ/T 16-92第14.1.4,14.7.4.3,15.8.7条。不知道如何回答他,好郁闷!总不能一栋多层住宅也要1欧姆的共用接地电阻吧?请各位前辈指点,谢谢!

多层住宅中有防雷、供电、有线电视、电话、网络系统,采用共用接地,接地体电阻值为4欧姆,却常被图纸审查的提出来,说违反JGJ/T 16-92第14.1.4,14.7.4.3,15.8.7条。不知道如何回答他,好郁闷!总不能一栋多层住宅也要1欧姆的共用接地电阻吧?请各位前辈指点,谢谢!
liusq
2004年10月12日 15:39:49
2楼
规范
14.7.4.3 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方
式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系
统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。
电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施

15.8.7 天线竖杆(架)、避雷针、天线振子的零电位,在电气上应可靠地连成一
体,并与其承载建筑物的防雷设施纳入同一系统实行共地连接。仅当建筑物无接
地网络可利用时,才设置专门的接地极。从竖杆至接地装置的引下线应至少用两
根,从不同的方位以最短的距离泄流引下;其接地电阻应小于4Ω。当系统采用共
同接地时,其接地电阻不应大于1Ω。
有要求就照做。