设计一个底框三层楼,需注意什么?全楼6层,下面3层计划做商用,7度防震,可以做成下面3曾是框架吗?要是可以,在设计时需要注意什么呢?
设计一个底框三层楼,需注意什么?全楼6层,下面3层计划做商用,7度防震,可以做成下面3曾是框架吗?要是可以,在设计时需要注意什么呢?
2楼
需要注意的是,底框可以做成1托5或者2托6,3托3的我从来都没听过.
回复
3楼
底框3层的!!!???我没做过,也没听说过.规范无处可依据(最多为底框两层).但问题可以变通一下,比如上面做成异形柱框架结构,底下三层,柱子改为矩形柱,方便商业用途.这样就可以避免上面很尴尬的情况了!
回复
4楼
3层底框,好厉害啊
回复
5楼
我也是没有听说过!我们建议是两层底框,但是业主想这样做三层,方便商用!
上面做成异形柱框架结构,底下三层,柱子改为矩形柱?有没有实际做过的例子呢?我想看看!
回复
6楼
底框三层楼很奇怪吗?我们就不少做,
注意:1、上下刚度比 按2层底框的从严控制
2、框架柱和抗震墙的抗震等级按规范取 最少3级
回复
7楼
底部三层框架的底框,规范不允许!!
其抗震很复杂!
不可无原则迁就甲方的无理要求!
宁可不做,也不可冒此风险!
现在是质量责任终生制啊!!
回复
8楼
现在竞争太激烈了!不由人呀!也不是我们所决定的!领导说了算。
回复
9楼
超限结构 专家批复再做
回复
10楼
规范明文规定底层框架只能做两层底框
要做三层 在中间刚度突变形成薄弱层
与抗震很不利
建议从长远考虑
不做这个项目
也不能做三层底框
我认为底框这种结构形式在不远的将来会被淘汰掉的
回复
11楼
谢谢 大家!很是感谢大家的帮助!
回复