(求助)设计一个底框三层楼,需注意什么?
chenpengfeiaa
2007年07月19日 01:46:29
来自于砖混结构
只看楼主

设计一个底框三层楼,需注意什么?全楼6层,下面3层计划做商用,7度防震,可以做成下面3曾是框架吗?要是可以,在设计时需要注意什么呢?

设计一个底框三层楼,需注意什么?全楼6层,下面3层计划做商用,7度防震,可以做成下面3曾是框架吗?要是可以,在设计时需要注意什么呢?
免费打赏
lgyhk
2007年07月19日 16:06:36
2楼
需要注意的是,底框可以做成1托5或者2托6,3托3的我从来都没听过.
回复
wojiuzaishanghai
2007年07月19日 17:24:17
3楼
底框3层的!!!???我没做过,也没听说过.规范无处可依据(最多为底框两层).但问题可以变通一下,比如上面做成异形柱框架结构,底下三层,柱子改为矩形柱,方便商业用途.这样就可以避免上面很尴尬的情况了!
回复
sainteagle
2007年07月19日 21:37:22
4楼
3层底框,好厉害啊
回复
chenpengfeiaa
2007年07月20日 01:45:06
5楼


我也是没有听说过!我们建议是两层底框,但是业主想这样做三层,方便商用!
上面做成异形柱框架结构,底下三层,柱子改为矩形柱?有没有实际做过的例子呢?我想看看!
回复
hkfbox
2007年07月20日 11:11:08
6楼
底框三层楼很奇怪吗?我们就不少做,
注意:1、上下刚度比 按2层底框的从严控制
2、框架柱和抗震墙的抗震等级按规范取 最少3级
回复
xyd1010
2007年07月20日 11:41:46
7楼
底部三层框架的底框,规范不允许!!
其抗震很复杂!
不可无原则迁就甲方的无理要求!
宁可不做,也不可冒此风险!
现在是质量责任终生制啊!!
回复
chenpengfeiaa
2007年07月21日 01:49:38
8楼

现在竞争太激烈了!不由人呀!也不是我们所决定的!领导说了算。
回复
天马行空
2007年07月21日 10:58:21
9楼
超限结构 专家批复再做
回复
oujun1984
2007年07月21日 17:14:44
10楼
规范明文规定底层框架只能做两层底框
要做三层 在中间刚度突变形成薄弱层
与抗震很不利
建议从长远考虑
不做这个项目
也不能做三层底框
我认为底框这种结构形式在不远的将来会被淘汰掉的
回复
chenpengfeiaa
2007年07月21日 20:23:05
11楼
谢谢 大家!很是感谢大家的帮助!
回复

相关推荐

APP内打开