BV-3*2.5导线,采用MCB-C16断路器供电极限长度
本间芽衣子
2012年11月17日 15:37:03
来自于断路器
只看楼主

4)根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.1条、第6.2.4条规定,应校验配电线路末端短路或接地故障时断路器应及时跳闸,特别是用电量小、配电线路长的配出回路。经核算,对于BV-3*2.5导线,在满足《低压配电设计规范》单相短路、单相接地故障保护灵敏度要求的前提下,采用MCB-C16(C型曲线),其供电极限长度为61m。请复核商铺骑廊照明配电回路是否满足要求【不满足时,可采用加大导线截面积或将上述配电回路微断改为MCB-C10或MCB-B16(B型曲线)】

这是图审意见 中间说的“极限长度”是什么概念啊?怎么计算这个长度呢?
免费打赏
tiger2006
2012年11月17日 15:46:29
2楼
可以找个数据
大概算一下
电压降、短路电流都算一下
回复
jingqianyi
2012年11月18日 12:44:49
3楼
回复
redsky2000
2012年11月27日 17:12:02
4楼
2.5mm2 线,满足电压降5%的极限配电距离为46m.
回复
蛋腚
2012年11月28日 09:48:18
5楼
2.5mm2 线,满足电压降5%的极限配电距离为46m.

根据是什么?
回复