一工程,一、二层为商店,三~六层为客房。经计算,消火栓系统屋顶消防水箱为9立方,三~六层为客房部分做自喷,屋顶自喷水箱水量为11.2立方,请问这两个水箱可否合用一个水箱,水箱为多大?压力不同,怎么合用一套屋顶增压稳压设备?
一工程,一、二层为商店,三~六层为客房。经计算,消火栓系统屋顶消防水箱为9立方,三~六层为客房部分做自喷,屋顶自喷水箱水量为11.2立方,请问这两个水箱可否合用一个水箱,水箱为多大?压力不同,怎么合用一套屋顶增压稳压设备?
2楼
合用一个消防水箱就可以了,看一下消防规范,一般高层水箱才18立方。稳压设
备应该分开设置!
回复
3楼
合用一个18立方消防水箱就可以了。稳压设备设置参见国标98S205.
回复
4楼
可以的
回复
5楼
好像消火栓和喷淋的消防水箱就是同设的,体积按两者同时所需水量计。设两个
就增加了安全性,检修什么的
增压设备分开设。不过消火栓可不设增压设备(审图公司曾说过,上海的)
回复
6楼
消防水箱18立方米,自喷设增压,消火栓不用(多层)
回复
7楼
消火栓和喷淋的消防水箱用一个就可以了,水量为二者之和。增压设备则需分开
设置!
回复
8楼