这两天翻了下刘介才的《工厂供电》,发现了一种热稳定的校验方法:为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,增大导线的截面或改变瞬时整定电流。这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?
为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,
对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以
导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,
增大导线的截面或改变瞬时整定电流。
这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄
这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?