一种最简便的导线热稳定的校验?
fire
fire Lv.7
2004年10月12日 09:20:57
只看楼主

这两天翻了下刘介才的《工厂供电》,发现了一种热稳定的校验方法:为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,增大导线的截面或改变瞬时整定电流。这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?

这两天翻了下刘介才的《工厂供电》,发现了一种热稳定的校验方法:

为了电线、电缆在短时过负荷情况下不致过热损坏,规定了导线的过负荷系数,
对于断路器的短延时和瞬时脱扣器,这个系数取4。5,也就是说,4。5乘以
导线的载流量,这个值必须大于断路器的瞬时(短延时)的整定电流,否则,
增大导线的截面或改变瞬时整定电流。

这个校验方法并没有考虑短路电流的大小和断路器的开断时间,请问各位仁兄
这种方法可行吗?有没有在设计中这么用的?
免费打赏
fire
2004年10月12日 16:41:14
2楼
这个校验方法请各位仁兄分析一下。
回复
金霸王
2004年10月12日 23:26:38
3楼
期待中~~~~~~~~~~
回复
大鼻山
2004年10月14日 08:41:37
4楼
最多算一个估算公式。可以把数据代入验算即可,没有更多的奥秘。
不同线缆类型和不同动作时间,结果肯定有所不同。
回复
fire
2004年10月14日 09:49:43
5楼
鼻兄终于回帖了,HEHE
这种算法有多大可靠性,我个人认为值得怀疑。
回复
helin.tang
2004年10月17日 16:18:41
6楼
我也觉得不可靠
回复