请教一下,梯形柱(长边1200,平行的短边600,高600的直角梯形)在pkpm里只有轴压比没有配筋面积,而生成的柱子图里也只是方形的(去掉三角形那一部分),那梯形柱我们根据什么配筋呢?又怎么画呢?麻烦哪位知道的同志告诉我,谢谢了!!
请教一下,梯形柱(长边1200,平行的短边600,高600的直角梯形)在pkpm里只有轴压比没有配筋面积,而生成的柱子图里也只是方形的(去掉三角形那一部分),那梯形柱我们根据什么配筋呢?又怎么画呢?麻烦哪位知道的同志告诉我,谢谢了!!
2楼
是建筑要求还是轴压比不够?个人觉得,按较短宽度的矩形柱计算就得了,别扣太细 ~-~
回复
3楼
建筑要求的,计算问题可以如2楼所说那么做,但是画图我也不是很清楚,图怎么画呢?
回复
4楼
梯形柱根据内力计算结果计算配筋.在柱平法配筋图引截面图.
回复
5楼
计算采用600的方柱,600600的断面如果满足轴压比的要求,那就按此正方形柱对称配筋即可,多余的三角形按构造配筋!
回复
6楼
5楼讲的有点道理哈,下次我要碰上这种问题就试试你的方法.
回复
7楼
同意,我也是这么做的
回复
8楼
谢谢!我就按5楼的画了!
回复