卫生间喷淋设置疑问
wkq_1987
wkq_1987 Lv.4
2012年11月16日 20:32:40
只看楼主

在做商场/办公楼/酒店的卫生间设计的时候碰到的问题,卫生间座便器的隔板,有些会到天花,有些不到天花。如果不到天花,做下喷的时候比较好处理。如果是到天花,每个座便器隔间都要设置一个下喷还是当做是面积不超过5平方米的卫生间考虑,不考虑设置下喷?请指教!非常感谢!

在做商场/办公楼/酒店的卫生间设计的时候碰到的问题,卫生间座便器的隔板,有些会到天花,有些不到天花。
如果不到天花,做下喷的时候比较好处理。如果是到天花,每个座便器隔间都要设置一个下喷还是当做是面积不超过5平方米的卫生间考虑,不考虑设置下喷?请指教!非常感谢!
免费打赏
qiao3812327
2012年11月16日 22:27:33
2楼
求解答
回复
foukin
2012年11月18日 13:57:28
3楼
能不能要求隔板不做到吊顶?
回复
qingsong0816
2012年11月22日 14:30:47
4楼
我没有想过这么多。如果卫生间面积不超过5平米,可以不设。
如果超过5平米,你按照正常做就行,不用考虑隔板,因为隔板烧一会就没了,喷淋水就过去喷到了。我是这么理解的。
回复
wkq_1987
2012年11月24日 15:07:41
5楼
哈哈,业主要求高档,要求隔声处理,所以就肯定得做到天花顶。
回复
wkq_1987
2012年11月24日 15:12:00
6楼
公共卫生间,整体面积肯定超过5平方米了,现在主要问题是坐便器隔间的隔板做到天花顶板了。上喷不用怎么考虑,因为天花内都是通的,只要保护面积达到了就行了。现在主要问题是下喷,原本按照隔板不到顶的考虑,可能几个坐便器上面才需要设置1个下喷,单是现在隔板到顶,如果隔间做保护的话,隔间内的喷头只能是一个保护一个了。
回复
wqwsn99
2012年12月03日 21:52:45
7楼
学习了~~~~谢谢
回复
zxhccc
2012年12月22日 16:40:39
8楼
每个座便间都单独设。
回复
kenzo_n
2012年12月22日 16:47:13
9楼
六星级的高档厕所啊,每个都带喷头?
这样做了是能满足规范要求了,但是觉得这样做出来的东西就是笑话。
回复
rosiaaiho
2013年06月25日 13:47:12
10楼
学习了,谢谢了
回复
王农勤
2013年10月31日 22:48:56
11楼
rosiaaiho 发表于 2013-6-25 13:47 学习了,谢谢了当面积大于5平方米时,还是要设置喷头的.
回复

相关推荐

APP内打开