求助:配电室3相电力电容爆裂的问题!
addguy2000egg
2007年07月18日 00:19:11
只看楼主

求助个问题,我这运行的配电室已经投入运行7年多了,最近3相补偿电容不断的爆裂,或者是熔丝熔断!大致情况是这样这里一共2台800KUA变压器,平时使用的效率不是很高,1#变压器3相最近不是很平衡,因为夏天开了空调3相总电流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,这是指开了空调的时候,下班后情况就会好些了。因为电容和保险不停爆裂熔断,就把它改过来了,现在大概是早上163,137,187,傍晚144,91,187或118,98,183。可是现在爆裂的事情还是有发生,另一个2#变压器的线路补偿柜也会这样。早上电流是137,127,177傍晚是167,138,178或224,175,223。因为是2个柜的电容都这样,我怀疑是不是电容液干了引起的呢!2个柜都是独立变压器供电,每个3相电容是15kvar,2个3相电容共一个接触器,一个柜共12个接触器24个电容,12组电容轮流投入运行方式。

求助个问题,我这运行的配电室已经投入运行7年多了,最近3相补偿电容不断的爆裂,或者是熔丝熔断!
大致情况是这样这里一共2台800KUA变压器,平时使用的效率不是很高,1#变压器3相最近不是很平衡,因为夏天开了空调3相总电流不平衡,大致是A相低于50,B相130,C相200以上,这是指开了空调的时候,下班后情况就会好些了。2007年07月18日 10:29:53
2楼
找人测下谐波或者电容器参数选定有误
回复
hsfl111
2007年07月18日 10:59:22
3楼
怀疑增加了有谐波的使用设备
回复
xin20019
2007年07月18日 12:05:17
4楼
都用了7年了,换新电容吧,
三相不平衡,可增加有源动态补偿
回复
扬州华锦电气
2007年07月18日 13:27:36
5楼


应该是加分相补偿
回复
addguy2000egg
2007年07月19日 09:15:56
6楼


以前都没有这样大量爆裂的,何况使用了那么久!
回复
addguy2000egg
2007年07月19日 09:19:16
7楼


也就是前一段,我发现一个广告线路白天也有电流,按道理应该是白天停用了的,测了一下电流有30多安,又发现它24小时保持30多安的电流,我就通知广告线路的业主自差,他们察了2个多礼拜说是一个广告牌里面漏电,现在是好了,这个有影响吗!
回复
arqi
2007年07月19日 14:55:19
8楼
电容器因为电压高、谐波、过电流等情况会发生损坏、因该先检查原因在判断。
回复
addguy2000egg
2007年07月19日 16:58:51
9楼


电压应该是正常的保持在380-395之间,谐波、过电流我要怎么进行检查呢!
回复
首席技术官
2007年07月19日 18:41:50
10楼


谐波分析仪或者电能质量分析仪等
回复
lingxuct
2007年07月19日 20:45:51
11楼
建议:检查电容器的电流(应该能计算I=U*314C吧?),把漏电电流大的电容器换掉。