线缆,接触器,断路器,热继电器选型
liu515426
liu515426 Lv.3
2012年11月16日 17:00:58
来自于断路器
只看楼主

请问:3P 5.5KW的离心风机应该选多大截面的电线(穿管敷设,线长12米)?什么型号的断路器,接触器和热继电器(整定多大的电流)?先谢谢了!

请问:3P 5.5KW的离心风机应该选多大截面的电线(穿管敷设,线长12米)?什么型号的断路器,接触器和热继电器(整定多大的电流)?
先谢谢了!
yuanchenga
2012年11月23日 15:45:00
2楼
我用正泰的给你选型,做个示范
断路器 DZ47-60 3P 25A
接触器 CJX2-1810
热过载继电器 JRS1 (10-13) 整定值12A
用4平方铜线
回复
liu515426
2012年11月29日 00:40:10
3楼
谢谢你!
回复