压降大,就低压低吗
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2012年11月16日 16:56:45
来自于制冷技术
只看楼主

一干式机组,蒸发器管翅式,冷凝器壳管式。冷凝器出水温度跑到以后高压正常,低压比设计至少低了1.5bar,蒸发器的压降有2.5bar。我个人认为蒸发器面积可以,是因为膨胀阀不够大造成的。如果膨胀阀足够大,即使蒸发器压降再大也能保证蒸发器出口的压力。比如:设计压力2bar,压降2bar,如果阀开到最大阀后的压力只能为3bar,那出口压力只能为1bar了,偏低;要是阀够大,阀后压力可以达到4bar,出口压力就是2bar了,不低,不知这样理解对不,希望各位多指点。

2012年11月19日 09:26:32
2楼
对这个不是很懂,看高手回答
回复
adingkgb
2012年11月19日 17:26:31
3楼
如果楼主指的是蒸发器管路本身的压降大,那么光靠增加节流装置的供液量并不能解决这个问题。
蒸发器管路的设计,既要保证换热面积(同样管径下管路越长,自然面积越大),但又要将管路的沿程阻力控制在合理范围内(所以很多都用并联的形式)

楼主所说的增大供液节流阀后的压力,只是在一定程度上掩盖了蒸发器处口的回气压力过低的现象,但蒸发器本身压降过大的问题还是存在。而这对整个蒸发器的蒸发温度控制是极为不利的(蒸发器前后部分存在明显压差,会形成明显的温度梯度。无法准确控制蒸发温度

好的蒸发器,既要保证换热面积,又要尽可能减少压降(即阻力损失),尽量保证蒸发温度的前后一致。
回复
斗战圣佛
2012年11月23日 08:41:02
4楼
支持楼主!
回复
斗战圣佛
2012年11月23日 08:43:39
5楼
错啦!是支持版主!
回复
jhpzxks
2012年11月23日 20:14:54
6楼
分析相当到位
回复

相关推荐

APP内打开