仓库:单层钢结构、建筑面积1500平方米左右,室内净高5.00米,室内外高差1.00米,室外设带坡道卸货月台,高1.00米、宽5.00米,主大门宽度4.00米,次大门(工人入口)宽2.1米.选啥灯具,线路怎样敷设,怎样安装,怎样布置?谢谢(以前没设计过仓库)
仓库:单层钢结构、建筑面积1500平方米左右,室内净高5.00米,室内外高差1.00米,室外设带坡道卸货月台,高1.00米、宽5.00米,主大门宽度4.00米,次大门(工人入口)宽2.1米.
选啥灯具,线路怎样敷设,怎样安装,怎样布置?谢谢(以前没设计过仓库)
2楼
灯具可选用广照型高压钠灯或卤钨灯,杆吊安装;荧光灯距地高度不宜大于4米,
钢结构中,线路、开关、箱体明敷。灯具布置的事,自己看着办,没什么事,仓
库要求不高。
回复
3楼
同意2F,但是有条件可选用线槽一体灯,
回复
4楼
注意灯具最好沿屋架敷设
回复
5楼
有没有防尘,防暴要求呢?照度多少?
回复
6楼
可选用工厂罩灯,配75瓦节能灯具
回复
7楼
以上各位大侠的方法都很好,但从节约造价角度,及单层钢结构、建筑面积1500
平方米左右,室内净高5.00米等客观因素,选用“双管防爆荧光灯”较经
济!!!
回复
8楼
楼上这张帖图是什么意思? 是剧照还是真实的资料照片?
回复
9楼
那要看仓库里放什么东西了
回复
10楼
2楼的意见很对,补充一下:
1、敷设方式可沿桁架敷设,施工单位一般都喜欢这样,好安装。但要先问一下结构专业是否允许你走,通常的情况是可以让电气走的。
2、可单设照明开关或在配电箱中直接控制灯具的开关,因为选的灯具功率因数低,电流大,普通的照明开关10A,是不是能满足要求,你要考虑一下。
3、若用配电箱控制照明灯具的开关,一般配电箱是设在门口边上人好操作的地方,这样应注意别与消火栓打架。
回复
11楼
有没有吊车呀?有的话还要注意灯的安装高度.
我建议用线槽和钢管想结合的敷设方式.
集中控制比较好.
回复