为什么要退出母联的速断和过流保护?
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2007年07月17日 18:45:49
来自于继电保护
只看楼主

请教高手,66kv母差保护投入后,为什么要退出母联的速断和过流保护?

请教高手,66kv母差保护投入后,为什么要退出母联的速断和过流保护?
加菲猫
2007年07月17日 21:32:32
2楼
母联的速断和过流保护和66kv母差保护投入应该没有必在联系,不知你为什么能说:66kv母差保护投入后要退出母联的速断和过流保护.是你处规程要求吗?
回复
niuhei
2007年07月18日 00:39:00
3楼
应该没有关联.现在一般都分成两套保护装置了,一个是母差保护屏,一个是母联保护屏.若母联在热备用状态,那母差保护屏里投入差动,母联保护屏中速断和过流保护就应该退出(投入已没有意义).这就是平时运行过程中最常见的模式.
回复
xxd0209
2007年07月18日 09:13:11
4楼
o
回复
lingxuct
2007年07月18日 15:53:09
5楼
不会吧?!
母联的速断应该是母差的近后备保护,母联的过流应该是出线速断的后备保护,母差可不投,但这二个一般是不能退出的?!
回复
niuhei
2007年07月18日 16:32:52
6楼
回五楼:
母联的速断和过流只是反映于母联投运后母联断路器,怎么会是母差后备保护呢.现在很多变的电站母联的速断和过流都共用一个出口(硬压板),称为充电保护,反映母联投入过程中和投运后的保护.至于母差,平时肯定要投的.
回复
lingxuct
2007年07月19日 16:23:58
7楼
问楼上:
在母联运行时,母联的速断和过流都退出,如果馈线故障且断路器拒动时,由谁来切除故障?母差无能为力吧。
回复
lingxuct
2007年07月19日 16:32:32
8楼
母联合着,保护退出,出线拒动,跳进线,把两段全跨掉!!!
回复
niuhei
2007年07月19日 23:32:37
9楼
母联合着,速断和过流保护投入.这是正确啊,我什么时候说是退出了?
我只是说在母联热备用时,差动投入,速断和过流保护退出.你可看清楚了.
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月21日 15:58:32
10楼
母联过流是为了防止误动
回复
bdyxjj
2007年10月20日 20:07:05
11楼
母联的速断和过流保护的投退按调度定值单或命令执行。
回复