卫生间下沉排水问题
liuruntao
liuruntao Lv.7
2004年10月11日 12:08:27
只看楼主

卫生间楼板下沉350,排水横支管110,请问支管距下沉结构板板顶多高合适,高了不利于支管与卫生器具连接,低了担心支管与排水立管连接处三通会嵌入结构板中,破坏防水,多谢大伙!!!

卫生间楼板下沉350,排水横支管110,请问支管距下沉结构板板顶多高合适,高了不利于支管与卫生器具连接,低了担心支管与排水立管连接处三通会嵌入结构板中,破坏防水,多谢大伙!!!
免费打赏
1993ddd
2004年10月11日 15:33:51
2楼
支管与排水立管连接处三通与结构板面相平。
回复
htht1220
2004年10月11日 16:03:37
3楼
可直接查安装方式见03SS408-122.