关于凝结水、软水系统工作原理
sskk543
sskk543 Lv.2
2007年07月17日 10:46:40
来自于中央空调
只看楼主

各位同行,在下有个问题想请教大家:1、最近俺在某办公楼空调水原理图上看到凝结水箱上有凝结水回水泵用于将换热器回水回收至市政管网、有自来水补水管进凝结水箱,且凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵,难道是用软化水将凝结水箱内存在的蒸汽冷却液化以便于回收到市政管网?自来水补水管与凝结水补水泵是备用关系吗?自来水补水管需要浮球阀不或是手动控制?是否常开?2、软化水箱自来水补水管是为了在软水器维修时备用,有必要增设浮球阀不?

各位同行,在下有个问题想请教大家:1、最近俺在某办公楼空调水原理图上看到凝结水箱上有凝结水回水泵用于将换热器回水回收至市政管网、有自来水补水管进凝结水箱,且凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵,难道是用软化水将凝结水箱内存在的蒸汽冷却液化以便于回收到市政管网?自来水补水管与凝结水补水泵是备用关系吗?自来水补水管需要浮球阀不或是手动控制?是否常开?2、软化水箱自来水补水管是为了在软水器维修时备用,有必要增设浮球阀不?
335348148f316406a6d6.rar
56.6 KB
立即下载
免费打赏
pastor163
2007年07月17日 11:28:19
2楼
“凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵”,应该是软水泵吧,凝结水不用补水的。其实该系统可以用凝结水箱代替软水箱,凝结水泵将一部分凝结水打回管网,软水泵将其余的补充二次网。
“自来水补水管进凝结水箱”就不清楚了,难道是自来水先进凝结水箱,再通过软水泵打进软水箱?
回复
sskk543
2007年07月17日 21:20:06
3楼
图上有三组水泵,一组为系统补水泵(从软水箱接出给系统补水),一组为凝结水回水泵(从凝结水箱接出输送凝水至市政管网),一组为凝结水补水泵(从软水箱接出往凝结水箱供水)。这也是我的纳闷之处,凝结水箱为何采用软化水补水?不可以用凝结水箱代替软水箱的,凝结水箱里的凝水是汽-水板式换热器蒸汽部分的凝结水,不是软化水。软水箱的水才是经软水器软化的水,要补充到屋顶膨胀水箱里的。自来水进入机房后分为两路,一路去软水箱,一路去凝结水箱。汽-水板式换热器经疏水器后的凝结水进入凝结水箱后会因压力波动再次汽化,去凝结水箱的自来水就是为了冷却这部分蒸汽;而去软化水箱的自来水补水管则是为了在软水器维修时往软水箱进水以补充到系统里。
回复

相关推荐

APP内打开