求助:插座箱配电!
cjgplx
cjgplx Lv.7
2004年10月11日 10:15:18
只看楼主

请问16AX4的插座箱应该配什么线及断路器?30X2+16X2有该怎么做?是按照电流相加来计算吗?需要系数该怎么选?

请问16AX4的插座箱应该配什么线及断路器?30X2+16X2有该怎么做?是按照电流相加来计算吗?需要系数该怎么选?
免费打赏
dshilunls
2004年10月11日 10:38:48
2楼
“16AX4”是不是四个单相插座?我会取32A,3x6mm2电线(估计的)。但不能按
电流相加计算。
“30X2+16X2”是三相的吗?单相不会有30A吧?
回复
金边兰
2004年10月11日 11:09:57
3楼
当看数字标号不清楚时,看图纸就知道了。
回复
yly05
2004年10月12日 15:51:47
4楼
规范中规定单相最大不超过30A的电流。
回复
zxj6658
2006年02月16日 11:03:12
5楼
第 1 楼3x6mm2电线应该足够了;“30X2+16X2”30应该是三相的。单相超15(16)A的少见,工业上或电焊等有。
回复
zxj6658
2006年02月16日 11:09:22
6楼
另见《措施》6.7.3接插功率感性负载0.25KW及以下,纯电阻负载2KW及以下,可用插座作隔离电气。
回复
abc52614
2006年02月16日 11:13:03
7楼
30X2+16X2是什么啊, 
回复