现浇板底筋问题请教
tao88388521
2007年07月16日 22:53:47
来自于建筑施工
只看楼主

相邻二块双向板底筋12罗纹钢在梁处断开,不知道这样做法是否合理,个人认为就是按锚固长度计算也达不到要求,请各位大虾指教。

相邻二块双向板底筋12罗纹钢在梁处断开,不知道这样做法是否合理,个人认为就是按锚固长度计算也达不到要求,请各位大虾指教。
免费打赏
redflagfly
2007年07月17日 22:16:52
2楼
我记得好象施工手册按照5d锚固,就是按照10d,120mm,问题也不大吧
回复
yezq001
2007年07月18日 07:49:07
3楼
你是做设计的,还是施工的,估计是施工的,照图纸施工就行,在这边断开当然可以,另外当然要加一个搭接,再申明一下,我们不是大虾
回复
iloager
2007年10月03日 00:05:15
4楼
按图施工没有错的
回复
chentaigong
2007年10月07日 11:23:38
5楼
相邻二块双向板底筋12罗纹钢在梁处断开,要伸过对面梁边并有5d的长度,这样就符合要求了。板底筋12罗纹钢可不弯钩。
回复
ruanhuaan
2007年10月23日 21:02:56
6楼
支持
回复
gq112233
2007年10月26日 12:48:56
7楼
可以,但要伸过对面梁中并有5d的长度。图集04G上有
回复
guoliang618
2007年10月26日 18:28:18
8楼
一般常规的做法是:要求钢筋伸到支座远端,留保护层就可以了!
回复
guanj2007
2007年10月27日 07:54:01
9楼
我们不是大虾
回复
wuuhui
2007年10月27日 16:05:40
10楼
这个还有疑问,莫名其妙,搞。。。什么啊真是的
回复
xiebin1972
2007年10月27日 19:51:45
11楼
大家应该这样做:锚入梁内长度为梁中加5钢筋直径长度(6厘米)即可!依据抗震设计规范!!!
从受力计算也没有问题!以为现浇板计算支座均按照简支考虑,也就是铰支支座!在此处正弯矩不考虑,按照构造设计!
回复

相关推荐