选型条件:进出水温:37-32 湿球温度:28。2 制冷主机是1000冷吨(离心机)请教各位高手,冷却塔应该选多大流量的塔???能提供计算公式更好。谢谢各位了。
选型条件:进出水温:37-32 湿球温度:28。2 制冷主机是1000冷吨(离心机)
请教各位高手,冷却塔应该选多大流量的塔???能提供计算公式更好。
谢谢各位了。
2楼
你要哪家公司的产品呢?
我 可以提供金日的。或几个日本品牌的
选型如下:金日产品一般根据主机的冷吨放量1.3到1.4倍,所以你的冷却塔在1300到1400冷吨。湿球温度和28.2度和标
准28度校正还有个系数,大概是1.05,所以,你的冷却塔选1365RT到1470RT 就够了。
不过你的水量要根据28.2湿球温度来定,按照100M3/H-37-32-28.2 的工况算,排热是155.3RT
水量大概是878.9到946吨/小时流量,不过根据金日实际的型号,可以正好选1500RT,方形逆流的话就是KFT500C3或
KFT300C5正好了,水量是966M3/H。
还不明白可以加我QQ 290975755
回复
3楼
遇到厂家的了,不过人家到底是传业的,介绍的蛮全的,就是计算方法只有经验算法。
回复
4楼
裕量挺大的
回复
5楼
对了,也可以选1400RT,正好是350RT C4 ,这样就正好了。水量大概是901M3/H。
回复
6楼
应该在1400RT左右,要看场地的,长度够长而宽度不够的话,选多台连在一起的,长度和宽度差不多的话,选大点的塔两台或3台连在一起的
本公司专业生产冷却水塔。另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413
email:yin_0927@163.com
回复
7楼
2楼说的很透彻了,谢谢。
回复
8楼
最简单的方法就是用冷水机组冷凝器的流量X个1.1-1.2的系数就是水塔的水量啊,就可以选出来拉啊
回复
9楼
选型如下:
(1000RT*3024kcal/h*1.3)/(37-32)
=786240kg/h =786m3/h (求出冷却水流量)
标准工况的情况下,湿球温度28,则选型800水吨冷却塔即可,比如菱电RT-800或马利SC-800冷却塔即可。
如果湿球温度为28.2,选型时应放大系数1.05,则786*1.05 = 825 选型菱电RT-900或马利SC-900冷却塔即完全可以满足要求并留有部分余量。
回复