2楼
隔壁卧室 和这个 客厅的暖气片布置,布管完全一样,就是这一组暖气不热,请各位大侠指教!!!!!先谢过了!!!
回复
3楼
没有水暖 方面的高人指点下么??尤其是经常处理这种问题的技术人员,应该有很多吧?
回复
4楼
放放空气试试。
回复
5楼
从图看并不是最远端,放气试试看,我怀疑要不是气堵,就是哪里管道不通。
回复
6楼
放放气 或者是管子有些堵
回复
7楼
采暖系统是上供下回的吗?是不是这个房间有一个主立管,看看这个立管是不是热的?如果立管热,直接对该组散热器下手,看看阀门是不是锈死了,里面的阀瓣掉没掉。如果立管都不热那就是这一串立管阀门出问题了。
回复
8楼
可能是管子里有气,放放气试试,
回复
9楼
先分析你家供暖系统的类型:看第1个照片,散热器接自下边的供暖水平供回水主管,推测还有其它多个散热器并联在这水平供回水主管上,那么你家的是水平双管供暖系统,这种系统常用于大空间的采暖建筑。可是你是住宅建筑。再问一下,是以前每年冬天这散热器都不热,还是唯独今年不热?
解决办法:
1、检查供暖水平供回水主管的温度:如果是冷的或者温的,证明这主管内供回水没有流动或流动及其微弱。
(1)、检查水平供回水主管的供水入口和回水出口的阀门是否完全开启。
(2)、检查水平供回水主管的放气阀是否完全排气。包括你家散热器的排气。
2、主管供回水没有流动的外部因素:
(1)、锅炉房采暖供水压力低:要锅炉房增加供水压力。
(2)、检查你住宅单元的回水阀门是否没有完全开启。
回复
10楼
又看了楼主后边的说明:“隔壁卧室和这个客厅的暖气片布置,布管完全一样,就是这一组暖气不热”,那说明水平主管的供回水温度正常。这事就好办多了。问题说明这散热器本身的水流动微弱或者没有流动。进一步说明着个散热器水的流动阻力很大。你就更换这散热器的2个阀门,并且充分排气。
回复
11楼
多拧几下阀门,别使太大劲,然后拧几下正常的暖气片阀门,仔细感觉一下是不是阀芯掉了,暖气片一点都不热,估计是阀门的问题,就是不知道是哪个阀门坏了,自己凭手感试试,如果是,更换阀门就好了
回复