有一片6000的草地,由于下雨严重积水要进行改造,按2年重现期,降雨历时5分钟计算下来6000平方绿地大概有141立方/每小时的雨水排量,那么现在要做多大的集水井与多大的污水泵可以满足要求了呢?(由于地势很底,必须要用污水泵提升)
有一片6000的草地,由于下雨严重积水要进行改造,按2年重现期,降雨历时5分钟计算下来6000平方绿地大概有141立方/每小时的雨水排量,那么现在要做多大的集水井与多大的污水泵可以满足要求了呢?(由于地势很底,必须要用污水泵提升)
2楼
雨水量(L/s)是多少??
应该按计算出来的雨水量(L/s)选泵
回复
3楼
141立方/每小时的雨水排量
回复
4楼
还要说明的一点是提升后的雨水是通过一根150双壁波纹管排水的,也要考虑150水管的排水能力,请大家发表下意见.
回复
5楼
多长的管线?
长距离就不妥了!
回复
6楼
由于你这里只是一个草地,短暂的积水问题还是不大的.故首先应计算你的排水管的负荷,在此基础上接近你的计算流量选泵.泵的台数不应少于两台,每台流量约为设计流由于你这里只是一个草地,短暂的积水问题还是不大的.故首先应计算你的排水管的负荷,在此基础上接近你的计算流量选泵.泵的台数不应少于两台,每台流量约为设计流量的一半.设两个控制启动水位,低水位启动一台泵,高水位双泵启动,底水位停泵(因为毕竟大部分时候还是达不到设计流量),集水井有效容积不小于单泵30s的出水量即可!
回复
7楼
双壁波纹管排压力水,不妥吧,连接如何做?
回复
8楼
建筑物内应急照明的设计 随着我国国民经济的迅速发展,国家对人民的生命财产的安全越来越重视
回复
9楼
支持!接口会有问题.
回复
10楼
按Qj=141立方/每小时;集水井容积不小于V>=5(min)*Qb。解不定方程(Qj-Qb)*T=V,即可求得多大的集水井与污水泵。
回复
11楼
如果,从理论上讲,做得即经济又合理,比较繁琐.首先要考虑排水沟的布置走向.还要考虑泵的选择,出水管的出水能力,还不能让水池太小----让泵平反启动和停止.但如果可能,以水池越大越好.
回复