我厂新买了一个电容柜,因为车间新建还没有多大负荷,只有100A左右,电容柜它也会投切,可是到月底交电费时却罚了款,我的进线柜是1500A,取样互感器也是1500A,请问各位大侠,是为何?
我厂新买了一个电容柜,因为车间新建还没有多大负荷,只有100A左右,电容柜它也会投切,可是到月底交电费时却罚了款,我的进线柜是1500A,取样互感器也是1500A,请问各位大侠,是为何?
2楼
过补尝了
回复
3楼
人气不好啊,顶.........
回复
4楼
情况你没介绍清楚.
回复
5楼
1、可能是因负荷太小变压器的无功损耗太大;2、电容柜不断的投切(因老过补)产生的无功很大;3、电容柜每步的补偿量按1500A设置太大。建议:1、换小容量变压器(这是主要原因,但可能太麻烦);2、另购开关设备(可能收效甚微)
回复
6楼
变压器的效率太低,配变无功铜铁损拉低了总的功率因数,这种情况要手动补偿,且以高压柜的功率因素表为基准.
回复
7楼
互感器选的太大,补偿器基本上检测不了多小电流.
回复
8楼