设计手册上好象都没有说明怎样计算静压箱,有谁知道应该怎样选择合适的静压箱?
设计手册上好象都没有说明怎样计算静压箱,有谁知道应该怎样选择合适的静压箱?
2楼
断面风速宜小于2m/s,高宽比宜小于1:4,不过由于机房限制,往往达不到风速
要求。不过好多专家不同意使用静压箱,因为增大阻力。可采用裤衩三通+消声器。
回复
3楼
静压箱在某些时候必不可少,主要目的不是消声,而是在气流合流时有时无合适
的替代品,比如在车库通风时,往往出现3+1形式,这时需要的往往是所谓的四
通,而静压箱正是此时较好的替代物。至于说阻力大,一般选择风机的全压都在
650~700多,而风管阻力通常是400~550Pa左右(含静压箱)。
回复
4楼
二楼说得很好,对于空调机组,建议多按照此方法,通风系统如何简单最好了。
回复
5楼
我不主张采用消声静压箱,该产品本身是一种误导,要说消声,它不如专门的消
声器,至于静压功能,应理解是均压功能,风速过大也起不到该作用;在送风段
上,断面风速小,也起不到该作用。我设计中不选用它,因为业主的造价要提
高。我赞成要消声就用消声器。
回复
6楼
所谓消声静压箱究竟是起什么作用的?工程中用的还很多啊,有没有什么标准,
如何设计它的大小,尺寸,还有它的位置一般在哪?就是空调器前的回风和新风
管上吗?别的地方什么时候用,什么时候不用?
谢谢!!!
回复
7楼
用在送风管和回风管上,尺寸要根据空调机组的处理空气能力来确定了。
回复
8楼
是不是风管截面尺寸大于空调机组的尺寸时就要用集风箱(消声静压箱)?
回复
9楼
当然不是了,能做变径等可以解决的,自然不用。
回复
10楼
大家来看看
回复
11楼
同意5楼的
回复