刚开始学习10KV配电。看到母线PT的设置有下图三种形式,不知道该如何选择呢?还有10KV出现什么时候需要设置零序电流互感器呢?
刚开始学习10KV配电。看到母线PT的设置有下图三种形式,不知道该如何选择呢?还有10KV出现什么时候需要设置零序电流互感器呢?
2楼
图中间应该是PT柜,右边PT带开口三角是:检测绝缘用的;图左边所画两组(一组有三个PT吧)并列于同一母线上不知道何意,请高手赐教!
10KV出线装零序电流互感器是为了:监测和保护接地故障
回复
3楼
三种都是PT柜,左边是手车式PT VV接线,中间是固定式PT VV接线,右边是固定式开口三角性接线。手车式和固定式用的柜型不同。
回复
4楼
学习中
回复
5楼
学习了 谢谢解答
回复
6楼
完全同意3楼的精辟答复!!!!
回复
7楼
学习了,请教一下:什么情况下用VV接线,什么情况下用开口三角形接线?
回复
8楼
回复
9楼
VV接线方式是用两只电压互感器测量出三相线电压。开口三角形接线则能测出接入点处有否零序电压,当你想对某种故障状态进行检测,而这种故障会产生零序电压,则可以考虑用这种方案,如单相接地故障。
回复
11楼
第一种是插入式的
第二种是固定式不完全三角形接法
第三种是固定式星形接法
回复
12楼
10KV的好东西呀 谢谢楼主呀
回复