这样计算负荷电流对吗?(求助)
武侯红茶
2007年07月14日 13:55:53
来自于照明工程
只看楼主

这几天设计一条隧道的照明回路,才用的是单根VV电缆3相4线供电,灯具为NG150~NG250。接线方式采用L1~L3循环接线,每相负载基本平衡。所以计算功率按没回路灯具总功率的代数和考虑,计算电流是按下面公式算的(我是按需求系数法计算的,因为隧道照明常年开启,顾系数为1):式中P为灯具总功率,由于《配电设计手册》上指出,NG灯应考虑14%~16%的镇流器功率,顾P乘以1.15,设计时要求NG灯具自带功率因素补偿,顾cosφ按0.9计算。

这几天设计一条隧道的照明回路,才用的是单根VV电缆3相4线供电,灯具为NG150~NG250。接线方式采用L1~L3循环接线,每相负载基本平衡。所以计算功率按没回路灯具总功率的代数和考虑,计算电流是按下面公式算的(我是按需求系数法计算的,因为隧道照明常年开启,顾系数为1):
式中P为灯具总功率,由于《配电设计手册》上指出,NG灯应考虑14%~16%的镇流器功率,顾P乘以1.15,设计时要求NG灯具自带功率因素补偿,顾cosφ按0.9计算。
希望高手帮忙看看这样计算对吗?有什么问题没有??多谢了~~~本人是做隧道电气设计的!

1184392551969.gif

免费打赏
gpq928
2007年07月19日 15:35:20
2楼
你说的很详细,我觉得没问题
回复
yl31205
2007年07月19日 16:41:09
3楼
“NG灯应考虑14%~16%的镇流器功率,顾P乘以1.15”,我算的时候就按照给的灯具的功率来算,
灯具给出的功率是不是已经包括镇流器的功率了????
回复
zhou721210
2007年07月20日 10:22:29
4楼

详细,我也这样计算的
回复
zch19780
2007年07月20日 15:24:14
5楼
这样计算是没有问题的,功率因数嘛,可以取底一点.这个功率因数还是有点难度的,你取底一点毕竟不会出太大的问题.只是前期的投入会大一点而已
回复
武侯红茶
2007年07月25日 09:29:35
6楼

灯具功率因素按0.9算应该还是不会太大吧?因为我的灯具已经带了补偿器,所以我箱变里也没有设计电容组~~应该没问题吧?
回复
ldf311
2007年07月26日 08:49:47
7楼
你的计算没有问题,但三相负荷一定要平衡,否则P应取最大相负荷的3倍
回复
jinpulee
2007年07月26日 16:25:02
8楼
我感觉功率因数0.9偏大,一般我做节能灯都按0.8计算

还有,我一般都用笨法算总电流,就是分三相算。把三相带着的负荷分着算,然后再相加
回复
zch19780
2007年07月28日 10:53:49
9楼

加了补偿也难达到这个数值的,取0.85ft



回复