一单电源的35kV站,35kV开关在电源端,站内只有刀闸:35kV站有两台主变6000KVA,10kV无分段,两台主变并列运行。a)高侧变比150/5 低侧400/5;b)差动动作电流2.59A c)差动制动系数0.5d)谐波制动系数0.2电源开关在过流动作后1秒重合瞬间,35kV站#2主变比率差动动作跳两侧开关(差流A相1.9A B相2.6A C相1.6A),#1主变无保护动作。事后检查,主变本体无故障,检验保护的比率制动正常,二次谐波制动正常。
一单电源的35kV站,35kV开关在电源端,站内只有刀闸:35kV站有两台主变6000KVA,10kV无分段,两台主变并列运行。a)高侧变比150/5 低侧400/5;
b)差动动作电流2.59A
c)差动制动系数0.5
d)谐波制动系数0.2
电源开关在过流动作后1秒重合瞬间,35kV站#2主变比率差动动作跳两侧开关(差流A相1.9A B相2.6A C相1.6A),#1主变无保护动作。事后检查,主变本体无故障,检验保护的比率制动正常,二次谐波制动正常。
请问:
1、为何区外故障,主变比率差动会动?
2、两台主变容量相同,但正常运行时一次电流相差11A左右(#1变高侧50A,#2变高侧61A)?
3、由于是线路重合闸成功,2台主变所带负载并未拉开,此时是否可以认为主变已充电不存在主变空载出现合闸涌流?
2楼
个人认为哈:
1、即然是线路重合时误动的开关,就可以排除二次回路接线错误或者电流回路开路。
2、两主变容量相等,但一次电流有差异,是变压器的短路阻抗不一致造成的环流。
3、既然只有一路电源,线路重合时,主变有一失电时间,也就肯定会有励磁涌流的。
4、主变误动作,可能存在的原因是没躲过涌流,事后定检合格不一定在故事时就是合格的,在跳闸时主变中性点是怎样的呢?两台均接地还是一台接地?有没有可能是“和应涌流”呢?末跳闸的那一台主变差动保护是否启动了呢?
回复
3楼
35KV电压等级一般为不接地系统或经消弧线圈接地?
CT的10%误差曲线是否合格?
回复
4楼
2楼和3楼分析很对。
再加一个问题:断路器不同期的可能性也会使差动误动。
回复
5楼
过流为什么没有跳低压侧开关?为什么跳的是电源开关?越级跳闸。
重合的是电源开关,应该不存在断路器不同期的原因。
建议将两台变谐波制动系数不要设为同一值。
回复
6楼
还有个问题,我局出现过因为保护用的电流组接到了CT的计量组别上面,引起 区外故障时CT严重饱和造成采样出错引起差动误动
回复
7楼
1、35kV的主变无中性点接地,所以应无和应涌流
2、CT的等级和接线都无问题
问题
1、“建议将两台变谐波制动系数不要设为同一值”这个有什么奥秘??
2、比例差动用的是谐波制动,按理要躲过谐波的,这样的话如果因为涌流而误动是不是可以断定装置是有问题的呢?
3、该站在35电源开关合时时有比率差动动作,但有时保护有时不出口,但装置有记录动作信息和动作电流……
回复