地勘报告,地下水PH值=6.8,结论说对地下水有弱腐蚀性.设计对此未进得处理,请问 是否要对建筑防腐处理,处理的依据是什么规范????

地勘报告,地下水PH值=6.8,结论说对地下水有弱腐蚀性.
设计对此未进得处理,请问
是否要对建筑防腐处理,处理的依据是什么规范????
免费打赏
大林
2007年07月14日 21:40:04
2楼
是否要对建筑基础进行防腐处理,依据《工业建筑防腐设计规范》。
回复
songming0911
2007年07月15日 18:11:48
3楼
我认为你应该在水泥使用种类上考虑地下水对砼结构有弱腐蚀性问题,
而不是混凝土浇注完毕后再进行处理,那样就太不经济了吧