消防排烟风机采用EPS做备用电源,EPS备用时间最少应是多少时间?请指教.

消防排烟风机采用EPS做备用电源,EPS备用时间最少应是多少时间?请指教.
免费打赏
kdz741230
2004年10月24日 09:08:44
12楼
个人认为EPS供电时间应同建筑、结构墙体耐火极限一致。
回复
欧零圈
2004年10月24日 12:05:58
13楼
有点倾向于楼上
感觉只要烧不到280不能断
回复
大鼻山
2004年10月24日 12:46:42
14楼
国标无规定。
而民规24。9。6条提到,排烟设备的应急时间应该大于1小时,且越长越好。
当消防设备动力负荷容量较多、较大时,采用发电机更为经济、合理。
回复
wuchun345
2004年10月26日 11:40:07
15楼
我还是不赞同用EPS去带动力负荷,尤其是动力负荷比较大的时候.为什么不用发电机呢?
回复
dong_0520
2004年10月26日 11:49:33
16楼

同意。60分钟是要求的最小时间。