洁净室正压风量的计算
hubeixp
hubeixp Lv.11
2007年07月13日 12:53:40
只看楼主

洁净室维持不同的正压值所需的正压风量,宜按下式计算: Q=q1·Σ(q·L) 式中:Q--维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时); a--根据围扩结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2; q--当洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时·米); L--围扩结构的缝隙长度(米)。 关于维持室内正压所需风量之公式 《空气调节》教科书69页是以下公式:

洁净室维持不同的正压值所需的正压风量,宜按下式计算:

Q=q1·Σ(q·L)

式中:Q--维持洁净室正压值所需的正压风量(米3/时);

a--根据围扩结构气密性确定的安全系数,可取1.1~1.2;

q--当洁净室为某一正压值时,其围护结构单位长度缝隙的渗漏风量(米3/时·米);

L--围扩结构的缝隙长度(米)。
关于维持室内正压所需风量之公式
《空气调节》教科书69页是以下公式:
Lw=3600υ*§l
υ=2*ΔH/ζρ(根号2)
Lw----渗漏风量 CMH
υ----渗漏风速 m/s
ΔH----要求维持的正压值 Pa
ρ-----空气比容kg/ M3
ζ-----局部阻力系数
§------缝隙宽度m
l-------缝隙长度 m
《洁净厂房设计规范GB50073—2001》6.2.4节是以下公式:
Q= a*∑(q*l)
Q-----维持压差值所需要的风量CMH
a------安全系数,一般取1.1~1.2
q------维护结构单位长度缝隙的渗漏风量M3/h/m
l-------围护结构的缝隙长度 m
L=0.827×A×ΔP1/2×1.25=1.03375×A×ΔP1/2 (1)

  式中 L—正压漏风量,m3/s;0.827—漏风系数;A—总有效漏风面积,m2;ΔP—压力差,Pa;1.25—不严密处附加系数。

  《高规》在通过门洞风量计算时选用流速法计算公式:

Q=F×W×m (2)



压差的实质是:

新风量与排风量+压差风量(余风量)之间的建立平衡

如:

直流系统 新风量=排风量+压差风量

循环系统 新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量

正压与换气次数没有关系,正压取决于新风量与排风量的差值及房间门窗的密闭程度和门窗开启的频率。

换气次数指的是送风量;而正压风量与排风量之和等于新风量;当然,正压风量要和人员新风量比一下大小,然后取大值。直流系统没有回风;送风量和排风量之间就差一个正压风量,而新风量等于送风量。
免费打赏
luoshouping
2007年07月13日 14:21:21
2楼
我从有的资料中看到过洁净室压差值与房间换气次数的关系表。个人觉得在实际应用中比较方便。
把维持室内压差所要的换气次数表现出。
回复
hubeixp
2007年07月13日 16:47:39
3楼
回复
zengliangjun9030
2007年08月23日 15:24:44
4楼
有的书把所需的正压值与换气次数一一对应。一般。5Pa转换成换气次数为1-2次。10Pa转换成换气次数为2-4次。

小岭:所需的正压值是相邻房间相对压差吗?

回复
qgpei1225
2009年11月06日 15:59:51
5楼
能够提供具体的标准在哪里???
回复
zxlahtc1
2009年11月06日 16:59:48
6楼
我也不知道为什么,我们公司做的设计15PA正压只选取1.5倍房间体积的新风量,而国内的设计动不动就是3~5倍。
回复
qgpei1225
2009年11月08日 02:47:43
7楼
谢谢,我看到别人也这么说,只是没有见到规范。
:handshake
回复
zxlahtc1
2009年11月09日 11:27:24
8楼
其实我觉得这个才是洁净室好坏的更本原因,洁净室正压风量小,往往是洁净室的密封性能决定的。密封性能好洁净度也才有保障。我们都有无数个成功案例在,没有错的理由。由此可见,我们的系统比别人设计的系统要节能很多很多了。
回复
caifurensheng
2009年11月09日 14:42:46
9楼
可以。写的不错。不过没有很深的意思。都是一些表面的东西
回复
liuchuanmy
2009年11月10日 15:15:56
10楼
可以。写的不错。不过没有很深的意思。都是一些表面的东西!!!!..........................