加层时新老柱子的节点连接大家是怎么处理的?
freecm
freecm Lv.5
2007年07月13日 11:18:40
只看楼主

在做一个混凝土结构加一层的改造对与新老结构柱的连接,我只是采用了凿毛接触面新柱纵向钢筋植筋到老柱子中新增柱子底部箍筋加密的构造做法不知道是否可以满足要求了

在做一个混凝土结构加一层的改造
对与新老结构柱的连接,我只是采用了凿毛接触面
新柱纵向钢筋植筋到老柱子中
新增柱子底部箍筋加密的构造做法
不知道是否可以满足要求了
免费打赏
john_murphy
2007年07月19日 11:14:04
2楼
只要保证了植筋的深度、配筋率、底部加密箍,
同时,保证界面构造连接钢筋的数量,一般都没什么问题。

节点虽然没什么问题,但是,你要注意加层之后结构是否安全。
回复
freecm
2007年07月19日 15:50:02
3楼
广告真是无所不在呦!!!
回复
sxl2108025
2007年07月20日 10:15:55
4楼
首先,原框架结构的主体及基础应满足接层要求;其次,保证了植筋的数量、深度、配筋率、底部加密箍,计算抗震是否满足,是否有沉降。
回复
xyx210000
2007年07月20日 13:58:34
5楼
纵筋用植筋应该没问题 总感觉接缝处抗剪会有问题 大家的意见呢
回复
ok932339
2007年07月20日 19:46:27
6楼


这样跟正常施工有什么区别呢?正常不是施工完一层,然后再接着施工上面一层的柱子吗?不会有问题的
回复
xugang0371
2007年07月20日 20:30:17
7楼
设计在设计加层应该考虑抗震问题,至于其他,只是一般考虑,不过楼越高,水平荷载就越大,凿毛混凝土可能变相破坏混凝土结构
回复
freecm
2007年07月21日 11:32:38
8楼
看了大家的意见我放心多了
我的做法应该是没问题的了
回复
wqzyme
2009年09月27日 07:48:35
9楼
楼主提供的《某三层砖混结构加层》图不错!有价值,完全可以学习借鉴!!
回复

相关推荐

APP内打开