请教理正岩土软件应用的一个问题
milan9813
milan9813 Lv.2
2007年07月13日 10:10:14
来自于理正岩土
只看楼主

本人现需验算一已建挡墙的稳定性,其墙后土层为两层,厚度不均,地勘报告所给参数均为粘性土参数,即有C、φ值,且C值非0。采用理正岩土计算,需换算等效内摩擦角,给的三种算法 1、铁路路基手册中按土体抗剪强度相等原则计算 2、铁路路基手册中按土压力相等原则计算 3、堤防规范中提供的换算内摩擦角公式 按第一种算的内摩擦角与后两种差别极大。本例为一普通山区挡墙,不知道应该已哪种为准?另外,此值与挡墙高度也有很大关系,对于墙后多层填土的情况是否应以每种土层实际厚度作为计算时的墙高取值呢?

望高人指点一二,在此深表谢意!
免费打赏
ymq0591
2007年07月23日 21:52:13
2楼
1、铁路路基手册中按土体抗剪强度相等原则计算
后面为填土.建议你把实际情况说清楚点,后面填土一般不适宜填多种土!
回复
milan9813
2007年07月24日 15:41:07
3楼
谢谢羽毛球大侠支招
挡墙是已经建成的,填土的资料是地勘单位提供的,就是两层啊
回复
ymq0591
2007年07月25日 20:08:51
4楼
是这样啊,那你就得按现在的填土进行验算了。有个分层的 ,你按最不利的去验算,记得把地下水也进行验算!
回复
milan9813
2007年07月25日 21:15:08
5楼
呵呵,再次感谢羽毛球
回复
ymq0591
2007年07月25日 23:34:21
6楼
但是地基没有钻探可能导致你的摩擦 系数取值不准确啊,这一点你可能要记得做假设或者选择差一些的土层系数!
回复
milan9813
2007年07月26日 09:06:55
7楼
恩,我的摩擦系数只取了0.35,不敢取高。
墙后土层我都按不利的那种计算了
可能有点保守,但是心里要踏实一点。毕竟地勘资料也很有限
回复
ymq0591
2007年07月26日 11:48:23
8楼


什么地基呢?你现在做的是复核工作?方便的话把具体情况发上来一起探讨!
回复
jhlzm888
2009年08月13日 10:13:54
9楼
按一般10KPa等效5°内摩擦角换算即可,。。
回复
andy800117
2010年01月18日 19:07:07
10楼
最好是 有实测资料的
回复
teet1986
2012年07月31日 10:18:21
11楼
新手该怎么学习理正呢?刚接触这个软件感觉有点迷茫不会用啊