电站接地网有何规定??间距有何规定??
电站接地网有何规定??
间距有何规定??
免费打赏
zy520ty520
2007年07月16日 10:37:41
2楼
根据计算来得到接地电阻要求 地网要满足接地电阻要求和使用寿命(考虑腐蚀) 间距一般是5米
回复
zhangfuyu
2007年08月04日 18:14:03
3楼
为减少相邻接地体的屏蔽作用,水平接地体间距不小于5米,垂直接地体间距应≥其自身长度的2倍,埋深0.6~0.8米
回复
lhhong1
2009年09月03日 09:48:20
4楼
水平接地极用50*5扁钢,垂直接地极用¢50钢管,长2.5米,埋深0.6米
回复