最低工作压力和所需流出水头?
fifi55
fifi55 Lv.2
2007年07月12日 16:14:31
只看楼主

最低工作压力和所需流出水头是否为同一概念?淋浴器最低工作压力和所需流出水头都按5米取小不小?

最低工作压力和所需流出水头是否为同一概念?淋浴器最低工作压力和所需流出水头都按5米取小不小?
免费打赏
mayifan
2007年07月16日 23:17:40
2楼
是同一概念,放心计算吧。
回复
waiting119
2007年07月17日 18:15:15
3楼
一般住宅入户压力不宜小于0.10MPa,宾馆不宜小于0.15MPa,小了会影响使用的舒适性。
回复
wsboyu
2007年07月18日 11:17:30
4楼



我怎么记得“住宅的最低引入水头不低于0.35MP”呢?
回复
shuping83
2007年07月18日 14:38:03
5楼


你记错了吧?应该是不高于0.35MPa吧?
规范3.3.5规定水压大于0.35MPa的入户管(或配水横支管),宜设减压或调压设施。