水泥膨胀珍珠岩保温层热胀导致渗漏 处理办法
xieyanlai999
2007年07月12日 15:28:20
只看楼主

1、导致因素:(1) 浇筑水泥膨胀珍珠岩保温层时大量拌和水,没有蒸发就做水泥砂浆找平层,找平层尚未干燥,随即施工防水层,致使大量水分被封闭在防水层下、结构层上的夹层中。当受到夏季高温辐射热作用时,水分汽化产生巨大的压力,体积膨胀迫使防水层鼓起。(2) 建筑物理学告诉我们,在空气温度为0℃时,饱和水蒸气的最大张力值为0.16kPa;当气温升到40℃时,张力值达7.38kPa,增加12倍。当气温升到60℃时,屋面防水层内部的蒸汽压力可达4.9Mpa。防水层不能抵抗这样的巨大张力,则与找平层剥离造成鼓泡。鼓泡内充满蒸汽和空气,找平层面有水珠,找平层破裂。

1、导致因素:
(1) 浇筑水泥膨胀珍珠岩保温层时大量拌和水,没有蒸发就做水泥砂浆找平层,找平层尚未干燥,随即施工防水层,致使大量水分被封闭在防水层下、结构层上的夹层中。(1) 铲除防水层和破碎的找平层,弹线切割排气道,纵横间距控制在6米以内。在排气道的交叉处设置一个排气孔,排气孔宽度为30 mm,应铲除孔内的保温层,确保排气道畅通。
(2) 补做铲除的找平层,找平层的分格缝和排气道同。找平层养护后要自然干燥,含水率须小于8% 。在排气道上,单面粘贴300 mm宽的卷材条或涂刷相容的防水涂料,如“华千JS聚合物水泥基防水涂料”或“华千CB-丙烯酸防水涂料”或“华千RMO补缝胶浆”等。