请教各位:最近一个项目送审过程中,审图中心的人提出异形柱框架结构中不宜布置短肢剪力墙,我这个项目是一个五层的住宅,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,结构高度(坡屋面檐口)为16.9m,我查了异形柱规范,抗震规范都没有明确的条文这么说,这个甲方比较在意造价,如果把短肢剪力墙全部改掉工作量也非常大。 希望论坛里有做过类似项目的或者概念比较清楚的朋友帮我想想如何回复?万分感谢!!
请教各位:最近一个项目送审过程中,审图中心的人提出异形柱框架结构中不宜布置短肢剪力墙,我这个项目是一个五层的住宅,抗震设防烈度为7度,抗震等级三级,结构高度(坡屋面檐口)为16.9m,我查了异形柱规范,抗震规范都没有明确的条文这么说,这个甲方比较在意造价,如果把短肢剪力墙全部改掉工作量也非常大。
希望论坛里有做过类似项目的或者概念比较清楚的朋友帮我想想如何回复?万分感谢!!
2楼
我也求解。望 高手解答
回复
3楼
异形柱结构中的剪力墙不应采用短肢墙,即大部分剪力墙是普通的剪力墙。异形柱规程编制组是这样解释的。
回复
4楼
一般加了短墙肢第二周期是扭转,你加了楼梯一起算了吗?
回复
5楼
我模型中没有加楼梯,但我是按照新的楼梯图集采用的滑动支座将楼梯与主体脱开的,这个模型算下来指标都通过的。第二周期是平动周期。
回复
6楼
你有跟那些专家们沟通过吗?他们有没有解释为什么不能用短肢剪力墙?
回复
7楼
我上回做一个底部抽柱的异形柱框剪 有短肢剪力墙,只要满足规范关于短肢墙的要求就行了,有些建筑上的要求造成短肢墙的,只要满足结构规则性 框架-剪力墙还牵扯到倾覆力矩比 很不好弄啊
回复
8楼
我看你的图 好像都是短肢墙啊
回复
9楼
角部是L型的异形柱,长厚比小于3的我都是按异形柱设计
回复
10楼
我查了我们江苏省2011审图中心的问题汇编,上面说跟规范组专家沟通了也没有表态,设计人员自行决定,而我们这个项目的审图中心的人又不好说话,早上刚沟通过,要是我坚持之前的做法他们就不审了。。。真是纠结啊
回复
11楼
2011江苏省结构专业施工图审查技术问答第44页,版主、温员外、如梦。。。。都来帮忙看看呀
回复