我司有两台york机组,一台运行,一台备用,但是冷冻水系统流量超出一台机组的蒸发器额定流量,想借用备用机组的蒸发器作为冷冻水的流量通道,不知道对机组有无不良影响?
我司有两台york机组,一台运行,一台备用,但是冷冻水系统流量超出一台机组的蒸发器额定流量,想借用备用机组的蒸发器作为冷冻水的流量通道,不知道对机组有无不良影响?
2楼
这样应该没有问题的.
将备用台的冷冻水阀门打开,只是水泵的耗电略有升高.其它没有什么影响的.
一般情况下,如果系统水质不是很好的,建议备用台两器均有水流通过.
但是,系统应该在机组与冷冻水箱之间有旁通的.也可以打开泵出口和水箱之间的旁通.效果是一样的.
回复
3楼
如果你的冷冻水温度不低于零度的话,是可以的,否则就要考虑了。
回复
4楼
管路上没有可以调节流量的阀门吗?拿蒸发器做旁通会导致铜管寿命缩短。这个方法实在是没有办法的办法!慎用为好。