2楼
图中的杆型是35kv线路的典型设计图纸ZS1-1.原设计两端杆型是门型直线杆.上图是将原设计修改过的!
回复
3楼
这样可以,但是否有必要?
回复
4楼
其实35kV换位没你那么麻烦,改1基单杆为垂直排列,前后用水平排列就可以处理了,平时我需要换相序就这样处理的,很方便,也很节约
回复
5楼
看上去这样换位很别扭。
回复
6楼
35KV的应该可以的,我们这维护的一条110KV的老线路也是这么换位的,就是将上字形杆转180度。比较聪明
回复
7楼
可以采取悬空换位的方法
回复
8楼
高电压等级线路相序换位是为了减小不平衡电流,保证线路保护装置的可靠性,35千伏线路没有那么长,倒换相序最好在变电站两侧用双回路塔,中间最好不要换。
回复
9楼
我们这条35kv线路有130多公里!
回复
10楼
请问第7楼:可以采取悬空换位的方法?怎样悬空呀?
回复
11楼
太麻烦了,在线路的两端可以很方便的,这样也行,35kv线路没必要.
回复