2楼
1.变压器容量不超过1/3
2.电压频率相等
3.相序一致
回复
3楼
应该还要加一条:接线方式要一致.
回复
4楼
不太妥当啵。
一、变比相同(偏差不大于正负0.5%)
二、短路阻抗相同(偏差不大于正负10%)
三、接线组别一致
回复
5楼
《资质考试复习问答》p136页
1、变比应相等,最大误差不超过5%(应为0.5%?)。
2、连接组标号必须一致。
3、短路电压应相等,最大误差不超过20%(10%?)。
4、变压器容量不超过20%。
5、连接相序必须相同(同第2条有何区别?)
回复
6楼
电力变压器运行规程DL/T 572—95
5.7 变压器的并列运行
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的
情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列
运行变压器的容量均能充分利用。
5.7.2 新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位。
5.7.3 发电厂升压变压器高压侧跳闸时,应防止厂用变压器严重超过额定电流运
行。厂用电倒换操作时应防止非同期。
回复