生活水箱
hxg-you
hxg-you Lv.3
2007年07月11日 11:34:51
只看楼主

一懂一单元的住宅楼,六层共十二户;甲方要求设生活水箱,那么生活水箱要多大啊?怎么算啊?

一懂一单元的住宅楼,六层共十二户;甲方要求设生活水箱,那么生活水箱要多大啊?怎么算啊?
免费打赏
jinhui020222205
2007年07月11日 12:23:22
2楼
有没有估算的人数?
回复
applan
2007年07月11日 12:53:58
3楼
按照你的给水分区,采用水泵+水箱供水。
水箱大小按照水规3.7、3.8节
回复
hxg-you
2007年07月11日 16:13:30
4楼
每套住宅按3.5人算,共42人,具体用多大水箱? 才6层,我觉得没必要做水箱,但甲方要求做,我没办法了!!
回复
cigar126
2007年07月11日 16:54:02
5楼
与消防水箱合用不?高位水箱贮水容积由生活生产调节容积(按最大日水量的5%计算),合用就与消防贮水容积相加就是了,
不与消防水箱合用,倒真的没必要做
回复
jinhui020222205
2007年07月11日 17:44:53
6楼


现在不能合用!
回复
rrx9401
2007年07月11日 17:46:18
7楼
真的没有必要设水箱 难道得那得水压不稳定?
回复
zzx1354
2007年07月12日 09:55:12
8楼



我也蛮反对设生活水箱的
时间长了,水质容易边坏
回复
撒了个旦
2007年07月12日 10:29:02
9楼
是水箱单独供水还是和市政管道一起供水呢。
我也做过这样的项目,甲方也要求设置水箱,六层共24户,水箱单独供水。本人按照规范规定的要求,按最高日用水量作为其水箱容量。
15个立方。
回复
chunmei88
2007年07月12日 11:32:01
10楼
什么消防呀,仅仅是生活就可以了!这个你直接考虑用市政管网供至水箱!水箱容积采用最大日用水量的50%!
回复
shibushi1983
2007年07月12日 12:35:28
11楼
看技术措施了2.8.5
回复