[蒸汽锅炉]房内蒸汽管道固定支架设置及推力计算
meilanhou
meilanhou Lv.3
2007年07月11日 10:45:42
只看楼主

情景描述:4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!请教:1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?

情景描述:
4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!
请教:
1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?
2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?
3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?
4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?
谢谢大家!
免费打赏
meilanhou
2008年02月17日 10:41:49
12楼
好多热心的朋友啊,谢谢你们!
我最后的做法是只在分汽缸出口设固定支架,具体的计算就不细说了,有空再好好研究研究.祝愿各位鼠年行大运哈
回复
hualin1980
2009年04月02日 22:19:50
13楼
谢谢楼主了,真是万分感谢:)
回复
zlmaster004
2009年06月05日 17:48:09
14楼
为什么我下不了那个软件啊
回复
zlmaster004
2009年06月05日 17:52:13
15楼
谢谢楼主了 真是万分感谢