新建变电所采用2台2500KVA的干式变压器和1台200KVA的 需要几个高压开关柜?都应该是什么?谢谢!
新建变电所采用2台2500KVA的干式变压器和1台200KVA的 需要几个高压开关柜?都应该是什么?
谢谢!
2楼
这要看电压等级、出线回路数、运行方式和可靠性要求等等。楼主能说清楚么
回复
3楼
一看进线路数,是否双路进线或者多路进线?
如果是双路进线,正常情况下大约以下柜子:
1)2台进线柜
2)两台计量柜
3)3台出线柜
4)两台隔离柜
5)2台PT柜
6)1台母联柜
回复
4楼
这个问题不错,追问一下.各台柜子里分别有什么设备呢?
回复
5楼
谢谢你们!