为什么我计算的小办公室回风冷负荷指标才50多点W.
bxl1023
bxl1023 Lv.2
2007年07月11日 09:28:23
只看楼主

我用鸿业计算的冷负荷,但冷指标太小了,请朋友们帮着看看,我只计算了一道外墙,内墙均没算在内.冷负荷最大值时刻:13:00总冷负荷(含新风):3353 总冷指标(含新风):85.43 冷负荷(不含新风):1963 冷指标(不含新风):50.01总湿负荷(含新风):1.6554 总湿指标(含新风):0.0422 湿负荷(不含新风):0.4731 湿指标(不含新风):0.0121总热负荷(含新风):527 总热指标(含新风):13.41 热负荷(不含新风):527 热指标(不含新风):13.41

我用鸿业计算的冷负荷,但冷指标太小了,请朋友们帮着看看,我只计算了一道外墙,内墙均没算在内.
冷负荷最大值时刻:13:00
总冷负荷(含新风):3353 总冷指标(含新风):85.43 冷负荷(不含新风):1963 冷指标(不含新风):50.01
总湿负荷(含新风):1.6554 总湿指标(含新风):0.0422 湿负荷(不含新风):0.4731 湿指标(不含新风):0.0121
总热负荷(含新风):527 总热指标(含新风):13.41 热负荷(不含新风):527 热指标(不含新风):13.41
总热负荷(含户间):527 总热指标(含户间):13.41 热负荷(不含户间):527 热指标(不含户间):13.41
你们计算后的负荷是多少.

1184117290822.jpg

免费打赏
geminixu
2007年07月11日 11:23:38
2楼
不稀奇阿,你房间的朝向如何?可能是朝南吧,门厅的大门多朝南。
有一点,餐厅是间歇使用的,考虑点内墙传热吧
回复
zhangjianfeng25
2007年07月11日 11:33:33
3楼
肯定错了
照明电器负荷为33W/M2(节能规范)
人员:45W/M2(节能规范)
仅此已经78W/M2了
那加上维护结构,日射冷负荷就不得了了

还是不要太迷信软件了
回复
luoshouping
2007年07月11日 13:20:42
4楼
用软件计算的结果都是偏小的,在学校做毕业设计的时候还可以用用,如果在实际工程中采用计算的值的话,肯定被人说冷负荷不满足要求了。现在人看的不是真正的节能。而是效果。
回复
tht10536
2007年07月11日 16:47:42
5楼


照明电器能达到33?人员45?
回复
zhangjianfeng25
2007年07月11日 17:11:51
6楼
自己查节能规范吧
回复
xxx.2
2007年07月12日 11:05:22
7楼
三楼的“异常分析专家”先生,请再仔细查阅“节能规范”,也许您的答案会是另一种。
同时,您在六楼的答复信誓旦旦,令人佩服。

注:发此帖,仅为交流,并无他意!
回复
zjl_sjz
2007年07月12日 11:25:17
8楼
设备、人员、照明等很难算负荷,设计手册上的各种系数就是最不确定的因素
再说,按照现在节能设计标准50W好象也不是很小,这还要看工程所在地了
回复
wu.ye
2007年07月12日 16:47:11
9楼
是应该在围护结构的基础上加照明和人员负荷。
回复
yunguiming
2007年07月12日 22:24:49
10楼

照明、人员负荷有这么大吗?
回复
longvs1
2008年05月22日 17:21:49
11楼



照明可以查到,办公室估算在18~23w/m2 ,还只是安装功率,没考虑其它

人员可以按人数来的,一般不会超180w/人,还有办公设备等等,内墙外墙楼板,再算算算了