我用鸿业计算的冷负荷,但冷指标太小了,请朋友们帮着看看,我只计算了一道外墙,内墙均没算在内.冷负荷最大值时刻:13:00总冷负荷(含新风):3353 总冷指标(含新风):85.43 冷负荷(不含新风):1963 冷指标(不含新风):50.01总湿负荷(含新风):1.6554 总湿指标(含新风):0.0422 湿负荷(不含新风):0.4731 湿指标(不含新风):0.0121总热负荷(含新风):527 总热指标(含新风):13.41 热负荷(不含新风):527 热指标(不含新风):13.41
我用鸿业计算的冷负荷,但冷指标太小了,请朋友们帮着看看,我只计算了一道外墙,内墙均没算在内.
冷负荷最大值时刻:13:00
总冷负荷(含新风):3353 总冷指标(含新风):85.43 冷负荷(不含新风):1963 冷指标(不含新风):50.01
总湿负荷(含新风):1.6554 总湿指标(含新风):0.0422 湿负荷(不含新风):0.4731 湿指标(不含新风):0.0121
总热负荷(含新风):527 总热指标(含新风):13.41 热负荷(不含新风):527 热指标(不含新风):13.41
总热负荷(含户间):527 总热指标(含户间):13.41 热负荷(不含户间):527 热指标(不含户间):13.41
你们计算后的负荷是多少.
2楼
不稀奇阿,你房间的朝向如何?可能是朝南吧,门厅的大门多朝南。
有一点,餐厅是间歇使用的,考虑点内墙传热吧
回复
3楼
肯定错了
照明电器负荷为33W/M2(节能规范)
人员:45W/M2(节能规范)
仅此已经78W/M2了
那加上维护结构,日射冷负荷就不得了了
还是不要太迷信软件了
回复
4楼
用软件计算的结果都是偏小的,在学校做毕业设计的时候还可以用用,如果在实际工程中采用计算的值的话,肯定被人说冷负荷不满足要求了。现在人看的不是真正的节能。而是效果。
回复
5楼
照明电器能达到33?人员45?
回复
6楼
自己查节能规范吧
回复
7楼
三楼的“异常分析专家”先生,请再仔细查阅“节能规范”,也许您的答案会是另一种。
同时,您在六楼的答复信誓旦旦,令人佩服。
注:发此帖,仅为交流,并无他意!
回复
8楼
设备、人员、照明等很难算负荷,设计手册上的各种系数就是最不确定的因素
再说,按照现在节能设计标准50W好象也不是很小,这还要看工程所在地了
回复
9楼
是应该在围护结构的基础上加照明和人员负荷。
回复
10楼
照明、人员负荷有这么大吗?
回复
11楼
照明可以查到,办公室估算在18~23w/m2 ,还只是安装功率,没考虑其它
人员可以按人数来的,一般不会超180w/人,还有办公设备等等,内墙外墙楼板,再算算算了
回复