风管\风口结露问题,
ligaihuan310
2007年07月10日 17:35:19
只看楼主

前面做了一个案子,新风管保温没有做好现在结露很厉害,新风管是否一定要求保温,那排风管的保温不用做吧

前面做了一个案子,新风管保温没有做好现在结露很厉害,新风管是否一定要求保温,那排风管的保温不用做吧
免费打赏
hfyang0041217
2007年07月11日 08:09:46
2楼
这个观点是错误的,不管是送\回或排风风管保温,基本上都要保温,这是根据你地方的天气(露点温度)及送风温度,房间回排风温度决定的
回复
wgj1207
2007年07月14日 22:44:12
3楼

对,很支持你的看法。我们现在做的工程连排烟管都滴水了,就是因为室外热气进入室内遇冷产生的。
回复
ligaihuan310
2007年07月18日 09:48:15
4楼
谢谢两位大侠了
回复
zhongdegudao
2008年01月05日 21:08:53
5楼
怎么确定当地的露点温度啊
回复
dingxuelei0612
2008年08月29日 14:30:46
6楼
风口结露是什么原因啊!
回复
mafias
2008年09月08日 18:25:52
7楼
出风温度太低!低于了露点温度,导致结露!