别墅区防雷
sdqxs
sdqxs Lv.4
2004年10月06日 09:47:03
来自于防雷减灾
只看楼主

本人正在做一个别墅区电气设计,这个小区建在一个半上坡上,甲方要求这个小区做集中避雷.我想请教各位同仁,这个小区的避雷怎么做好呢?

本人正在做一个别墅区电气设计,这个小区建在一个半上坡上,甲方要求这个小区做集中避雷.我想请教各位同仁,这个小区的避雷怎么做好呢?
免费打赏
大鼻山
2004年10月06日 13:25:25
2楼
集中防雷?避雷针或避雷线吧?
回复
ttt001
2004年10月06日 14:25:44
3楼
别墅区集中避雷???有没有搞错???
回复
wxb8299
2004年10月06日 14:51:27
4楼
我想应该是采用避雷针吧~~这没什么不可以啊~~
回复
dong_0520
2004年10月07日 21:16:59
5楼
不知道甲方提出这个要求的背景是什么。
最能准确体现“集中”要求的,莫过于采用单根避雷针了。根据别墅区的面积可以计
算出避雷针的高度。既然是别墅“区”,估计针的高度小不了,可不要高过山吆,呵
呵。
当然也可以根据实际情况,分散设几根避雷针。最切实可行的办法还是各单体屋
顶做避雷带。
你可以根据自己计算结果,看按规范要求是否需要做避雷装置。当然这是安全性
的东西,做了更好。如果不需做,而甲方又明确要求,一定让他们给文字内容。
因为涉及到增加投资。
回复
luozi8250
2004年10月08日 09:46:15
6楼
本来可能永不遭雷,现在肯定引雷!!
真不知甲方怎么想的!!
回复
sjm1972
2004年10月08日 09:58:20
7楼
还是单独做吧。和业主协商一下。有时业主听风就是雨,不能什么都顺着他们。
回复
sdqxs
2004年10月14日 22:13:58
8楼
谢谢各位的解答.业主就是想在小区做几个避雷针,不止是否可行?
回复
dqgg
2004年10月15日 10:44:34
9楼
单独做比较好
回复
dqshrg
2004年10月15日 15:12:34
10楼
“集中避雷”简单的理解为做独立避雷针,该方案技术不可取,也不美观。其实
每个建筑物做避雷带就可以,你的别墅虽然是在山坡,可比照山上的庙宇也不过
如此呀。
回复
dong_0520
2004年10月15日 16:06:19
11楼
同意楼上
回复

相关推荐

APP内打开