【分享】8年防雷接地工作经验 附【防雷工程应用程序2013版】 符合GB50057(2006版)
gweldcn
gweldcn Lv.7
2012年11月14日 09:07:51
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 gweldcn 于 2013-11-22 10:33 编辑 随着最近公司工程进入淡季,我也已经在防雷接地工程做了8年之久。本着感恩的心态愿意分享一下自己在防雷接地领域工作8年以上心得和感想。希望对在这个行业内的还算新手的朋友能够起到一定的作用。防雷接地工程主要分为]防雷部分和接地部分。那其实对应的产品也包含地方防雷和地下接地。防雷接地装置部分概念: 1,雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地   线及避雷器等。

本帖最后由 gweldcn 于 2013-11-22 10:33 编辑

随着最近公司工程进入淡季,我也已经在防雷接地工程做了8年之久。本着感恩的心态愿意分享一下自己在防雷接地领域工作8年以上心得和感想。希望对在这个行业内的还算新手的朋友能够起到一定的作用。

防雷接地工程主要分为]防雷部分和接地部分。那其实对应的产品也包含地方防雷和地下接地。

防雷接地装置部分概念:

1,雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地   线及避雷器等。
2,引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3,接地线:电气设备、杆塔的接地端子接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4,接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5,接地装置:接地线和接地体的总称。
6,接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7,接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。

沟通方式:采用在线交流的方式,我首先会在帖子中发表一些关于防雷接地工程一些我个人的体会,当然在这过程中,你如果有这方面的问题或者看法,也可以在我的这个帖子中提问或者发表,我将及时来做回答!

交流时间:每天的上午8点~下午5点。基本上班时间我都会在土木在线上(如果要出去的话,就没时间答复了,但一定第二天回复)

应该广大网友的要求,我再次发布一款软件,这款软件是原来防雷工程计算程序V1.00的升级版~里面的工程计算全面符合最新的《建筑物防雷设计规范》GB50057(2006版)的要求,内容涵盖雷击次数等级计算、保护范围计算、接闪器高度计算、接地电阻计算和其他常用工具等。

好了,话不多说,有图有真像!下面我把软件的具体功能截图给大家看吧~




如果各位网友感兴趣的话,可以直接点附件下载(安装时候,需要先安装附件的NetFrameWork4.0框架,然后再安装防雷工程应用程序2013版才可以运行)















假设单支避雷针保护范围4.jpg


独立单支避雷针保护范围3.jpg


信息系统防雷等级2.jpg


建筑物年预计雷击次数1.jpg


独立四支等高避雷针保护范围8.jpg


独立三支等高避雷针保护范围7.jpg


假设双支等高避雷针保护范围6.jpg


独立双支等高避雷针保护范围5.jpg


直角三角形直角形及斜边计算24.jpg


土壤电阻率参考表23.jpg


接地电阻互算22.jpg


接地系统电阻21.jpg


降阻剂和水平接地体电阻20.jpg


降阻剂和垂直接地体电阻19.jpg


水平接地体电阻18.jpg


垂直接地体电阻17.jpg


架空双根等高避雷针高度16.jpg


独立四支等高避雷针高度16.jpg


独立三支等高避雷针高度15.jpg


架设双支等高避雷针高度14.jpg


独立双支等高避雷针高度13.jpg


架空双根等高避雷线高度12.jpg


架空单根避雷线高度11.jpg


架空双根等高避雷线保护范围10.jpg


架空单根避雷线保护范围9.jpg

8f24eb14f1aa1646a3f2.rar
48.0 MB
立即下载
c5b4abeeacd8036f8802.rar
43.1 MB
立即下载
gweldcn
2012年11月14日 09:25:18
2楼
镀铜钢材料实际上是由纯度99.95%的电解铜分子均匀附着到低碳钢芯上制成的。这种工艺保证了铜层与铜芯之间的永久分子联结。具有良好的导电性能和耐腐蚀性,能有效利用深层的低土壤电阻率降低接地电阻。可保证产品寿命在30年以上。

常用的镀铜钢材料主要包含
镀铜钢线 镀铜钢接地棒 。镀铜钢线又包含 镀铜钢圆线 镀铜钢绞线 。镀铜钢圆线的常规直径在8,10,12,14毫米,镀铜钢绞线的常规规格在35,50.75,95,120,150,185平方,导电率基本在20%,25%,30%

相对常规的接地材料,镀铜钢材料有如下许多特点:
1,完美的铜分子与铜棒持续结合,由实芯冷抽铜棒,先镀一层镍层上镀厚度一致的铜,由于镍与铜及钢均具有良好的粘结性能,从而确保铜层与铜芯的完美结合。
2,铜和钢芯完美结合,铜层表面以25倍放大镜检测有没有破损。
3,防腐性能优越,表面铜层厚度(平均厚度大于等于0.254mm),耐腐性能强,使用寿命预期超过40年,减轻检查危机的劳动强度与成本。
4,电气性能佳,表层紫铜材料优良的导电特性,使其自身电阻值远低于常规材料。


[ 本帖最后由 gweldcn 于 2012-11-14 09:32 编辑 ]
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:28:20
3楼
离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。

离子接地棒又称为是
电解离子接地棒 。离子接地棒根据材料的不同,可以划分 纯铜离子接地棒 镀铜离子接地棒 ,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!

常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!

在常规的使用中,离子接地棒要与
降阻剂 一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!

[ 本帖最后由 gweldcn 于 2012-11-14 09:33 编辑 ]
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:31:59
4楼
1,生成的焊接点为纯铜,属于永久性分子结合。焊接点耐腐蚀性,导电性不低于导体本身,规避了机械物理连接方式易松脱的问题;
2,一体装
放热焊接剂 创造性的将引燃剂和 焊粉 独立包装于一体,属于非危险品,采用密封防水设计,焊药不含磷,镁等对人体有害材料,方便运输和存储。
3,可根据不同材料的焊接提供各种焊剂配方,并根据不同连接方式提供精确分量包装,在充分保证焊接质量标准化程度的前提下,不仅最低限度的减少了焊接对金属木材的损伤,而且还大大提高了
模具 的使用寿命。
4,焊接方法简单易行,无须专业技能需求,焊接点质量标准化程度高,供焊接用的材料及工具重量轻,携带方便,焊接时无需外接电源或热源;
5,采用高强度,高纯度体验优质石墨食疗生产模具,石墨致密性高,以保证焊接残渣黏附度最低,模具使用寿命最长,从反应,倒流到焊接设计合理,避免模具爆炸,焊接铜液飞溅等现象,焊接质量高;


[ 本帖最后由 gweldcn 于 2012-11-14 09:33 编辑 ]
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:35:38
5楼
铜包钢接地棒作为常用 接地材料 ,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。

下面我将逐一向大家介绍这两种
铜包钢接地棒 的特点:

1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。

带螺纹的铜包钢接地棒 中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地。在组合式的铜包钢接地棒中,前边需要一个钻头,这个钻头也主要用于方便接地棒打入土地。

2,一头平,一头尖的铜包钢接地棒:顾名思义,这个铜包钢接地棒的一头平的,一头是尖的。这个接地棒无需任何其他的附加工具,直接插入土中就可以使用。

综合上述所说,两种型号的接地棒各有侧重点,一个是可以可以任意组合,一个是无人和附加产品,直接可以直接使用。所以,具体选择那一款,主要是看客户的选择!


[ 本帖最后由 gweldcn 于 2012-11-14 09:40 编辑 ]
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:38:15
6楼
我们接触不同的买家的时候,都会遇到买家特别是外国买家咨询铜材料的问题,他们一般会问我们的铜到底是什么铜?含量是多少等等。因为还是有很多人不太知道铜包钢工艺,所以这里给大家再重新介绍下有关这方面的资料!

常用的铜材料主要包含黄铜和紫铜两种。黄铜的特点是比较坚硬,适合做接线夹之类的东西。那作为另外一种材料紫铜,因为他的柔韧性,所以一般用来做
铜包钢材料 的首选材料。

所以,我们在回答买家回答的时候,如果买家没有说明铜的材料的情况,我们默认的就是紫铜。除非顾客指定。
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:40:11
7楼
镀锡铜包钢线主要包含镀锌铜包钢绞线和 镀锌铜包钢圆线 (单线)。所谓镀锡铜包钢其实就是原有 铜包钢材料 的基础上镀上了一层锡。那么这层锡位于铜的外层,主要用于增强材料在任何酸碱性土壤的防腐性能。而且这样做可以有效减少被盗的风险。

镀锡铜包钢线 主要适用于传输信号线的导体和屏蔽编织用, 如RCA线· USB线· 电话线·耳机线·HDMI线等。

常见的
镀锡铜包钢圆线 的直径有8mm,10mm,12mm,14mm,16mm等。所制作的镀铜厚度一般都是>=0.254mm。因为它只是在铜包钢的基础上镀上一层锡,所以其最根本还是铜包钢的特性起到了重大的作用。
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:43:41
8楼
1,镀铜厚度,每个点单边铜厚超过0.25mm。区别于传统铜包钢绞线,如30%导电率最大厚度仅为0.1mm,铜层厚度为0.1mm的绞线抗腐蚀能力在很多公司已经出现腐蚀情况。而超过0.25mm的铜层厚度的铜覆刚抗腐蚀性能已经得到市场公认。

2,热稳定系数高,区别于单股圆线,铜覆钢圆线的导电率最高可达到40%;

3,施工方便,实现真正退货状态,不用工具就能在工地施工。区别于传统绞线,用剪子剪断或者切割锯断,普通绞线就会散开,而铜覆钢绞线不会散开,便于施工和放热焊接。

4,提单丝丝径,创新的3股,7股,19股设计使得在保证铜覆钢绞线质量的前提下大大降低材料的成本,增加推广价值。

5,实现超大截面积,根据不同情况最大可做到300平方毫米,以往的150平方毫米截面积的
铜覆钢圆钢 直径超过14.2mm,即便软胎的 铜覆钢圆线 直径也大于14mm,施工上相当的难度,而新型铜覆钢绞线可以生产超过30mm平方毫米的绞线,施工依然十分方便。
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:48:17
9楼
放热焊接是一种简单、高效率、高质量的金属连接工艺,它利用金属化合物化学反应热作为热源,通过过热的(被还原)熔融金属,直接或间接加热工作,在特制的石墨模具的型腔中形成一定形状、尺寸,符合工程需求的熔焊接头。当前, 放热焊接 已经普遍取代了以往金属之间的机械连接方法。

作为金属与金属之间的机械连接方法,放热焊接已经在市场中得到了比较广泛的应用。作为焊接,那么我们肯定需要模具来进行焊接,所以这里我们牵涉到了
模具 ,在使用这个模具的当中,我们需要一个能够操作这个模具的工具就是一个夹子,我们用这个夹子去操作这个模具,我们对这个夹子取名模具夹。

在金属与金属之间按照模具的方式进行焊接的时候,我们要用一定的焊粉来进行焊接,当然这个时候,我们需要焊粉这个东西,这个东西是帮助焊接的。

当然在这个放热焊接的过程中,可能还会牵涉一些其他的东西,比如点火枪,比如碟片,但这些都是一些小组件,看名字就能明白。但需要指出一点的是,如果没有这些东西,整个放热焊接还是不成功的!
回复
gweldcn
2012年11月14日 09:50:46
10楼
在进行放热焊接的时候,我们一定要根据客户的需求去研发不同的模具,传统的焊接方式“一字”,“十字”,“T字”焊接。然后我们根据这三个焊接方式去套不同的组合,比如圆线和绞线相连,比如接地棒和圆线相连,比如扁铁与接地棒相连等。在这里,还特别提醒下,根据不同的尺寸,模具也不相同,所以制作一个模具,还是比较麻烦的!

下面我讲解一下一个模具的开发流程:

1,客户提出要求,给出具体的焊接材料和规格
2,在理解客户的需求后,设计人员利用三维软件制作模具
3,在模具设计出来后,交给车间开始生产模具
4,在模具生产完成以后,检验人员要逐一对生产的模具进行检查
5,在确认模具没任何问题的情况,开始包装,然后有货运公司运送到客户手中


在放热焊接的时候,我们通常把两个需要
焊接的材料 放到模具中,但是这个时候,需要另外一种材料做为配合,那这种材料就是 焊粉 。不同的焊接方式决定了不同的模具,也决定使用不同的焊粉。所以,从一个方向去说明,这三者是连在一起的!
回复
gweldcn
2012年11月14日 10:07:40
11楼
离子接地棒已普遍于通信,电力,交通,金融,石化,建筑系统等诸多领域。如发电厂,变电站,电力线路,通信局(站),移动基站,调度机房,高速公路,铁路(地铁),化工厂,加油站,石油库,军事基地,银行,计算机房,智能化小区等的接地建设或改造。

下面我将逐一为大家讲解下以上领域的接地要求:

1,发电厂
接地 :发电厂接地一般要求0.5欧姆一下,传统接地施工难度大,工程费高,采用离子接地经济,效果好。

2,水电站接地:一般位于山区,土质复杂,多岩石,其土壤电阻率高。且接地电阻要求较低,一般在0.5欧姆一下,传统方法无法达到要求,需要采用离子接地方式。

3,变电站接地:变电站接地一般要求在0.5欧姆以下,传统接地施工难度大,工程费高,采用离子接地经济,效果好。

4,移动基站接地:很多设在野外,土质情况复杂,接地电阻一般要求在4欧姆一下,采用离子接地可以达到长期稳定,免维护的接地效果。

5,石油化工工厂接地:因为安全性原因,仪器,仪表工作精度高,接地电阻要低而且必须稳定,离子接地可以满足要求。

6,军事设施接地:一般位于海边盐碱地,高山岩石地,沙漠等。地质条件复杂,对接地电阻要求严格,离子接地可以很好的满足要求。

7,公路,铁路设施接地:收费,信号,监控系统等。均可以采用
离子接地

8,电脑机房接地:一般位于商业中心区,接地施工面积小,要求接地电阻一般在1欧姆,如果采用传统接地,占地面积大,施工难度大,离子电极接地可以较为容易达到要求。

9,医疗设备接地:设备精密,接地电阻要求较低,一般在1欧姆一下,且接地电阻稳定性要求很高,不能产生波动,传统接地很难达到要求,需要离子接地。

10,科研设施接地:众多精密仪器,接地电阻一般要求在2欧姆左右,离子接地可以满足要求。